空调水管道中的冲压弯头怎么套项?
danaokegzs
danaokegzs Lv.2
2009年11月20日 08:30:52
只看楼主

请问一下各位,谁知道空调水系统中的冲压弯头该套哪个项?据我了解冲压弯头从DN65开始,水管道安装里面就不包括冲压弯头,所以想请问一下该怎么套项?谢谢各位了

请问一下各位,谁知道空调水系统中的冲压弯头该套哪个项?
据我了解冲压弯头从DN65开始,水管道安装里面就不包括冲压弯头,所以想请问一下该怎么套项?谢谢各位了
免费打赏
danaokegzs
2009年11月21日 11:24:16
2楼
没人回答啊
自己找到了
空调水管中如果是丝接的
不用数冲压弯头的个数,定额给了
如果是焊接的
从DN65开始要数出冲压弯头的个数
但是不计安装费
只记主材费就行
以上所指是第八册用的
第六册当然就要单独套管件了
回复
keke.chen
2010年06月18日 14:59:45
3楼
恩,我正好也遇到这个问题呢!
回复
admin0065
2010年06月19日 10:28:26
4楼
~~~~~~~ 灌水,一下
那点土木B,下载文件
打扰楼主了。表示抱歉!
回复
ngm-1000h
2010年06月24日 16:47:03
5楼
空调水管套给排水定额册,冲压弯头安装费已包含在管子中,冲压弯头数量按定额含量另计主材费
回复
fengye1978
2011年01月13日 01:42:55
6楼
未来清单中是在焊接管道的定额中有个管件的费用,但是只算了主材,安装是跟管道一起算的。
回复
cao_3355
2011年01月19日 11:03:18
7楼
第六册当然就要单独套管件
回复
miser007
2011年04月04日 18:53:38
8楼
空调水管的计价应当区分泵房内配管和室内两部分,泵房内配管执行工业管道工程等额,泵房以外的执行给排水、采暖燃气等额。
回复

相关推荐