怎样确定电机转向?
dearbjl
dearbjl Lv.2
2005年06月30日 11:40:31
来自于电站工程
只看楼主

这样一个问题:电机转向已经确定,比如说正转,用什么方法可以实现:直接接上已经确定了相序的三相交流电源,而电机按所需要的转向旋转。我们原来都是接线后,通电看电机转向,如果反了,到换任意两相电源线,比较麻烦

这样一个问题:
电机转向已经确定,比如说正转,用什么方法可以实现:直接接上已经确定了相序的三相交流电源,而电机按所需要的转向旋转。我们原来都是接线后,通电看电机转向,如果反了,到换任意两相电源线,比较麻烦
免费打赏
zixifang
2005年08月04日 22:33:06
12楼
标准规定:从输出轴端面对电机,电机接线按铭牌连接,电机的旋转方向为顺时针!!

回复
liuqizhou1952
2006年04月11日 14:43:47
13楼
用XJ系列断相与相序保护器,该系列保护器在不可逆转的设备中分别做断相与相序保护,具有性能可靠使用方便,适用范围广等优点.
回复
jianbow
2006年04月11日 17:07:40
14楼
我这里有仪器可以测量。
是要有用去转动电机转子
相当于电机发电 仪器上面会显示相序!
回复
dearbjl
2006年09月02日 17:50:54
15楼
哈哈 我已经掌握这个方法呢,百试不爽啊,而且还方便实用
回复
tian.heng
2006年09月03日 23:04:28
16楼
大侠,怎么试验?电机正常转,相序表若是正相序就按相序表的三相接同色的一次线?
是这样吗?
回复
yi_tang
2006年09月06日 17:30:19
17楼
不用那么复杂,用错相检测器检测电机电源,在启电机前就可判断出来了。
回复

相关推荐