我做的一个外地项目,在当地审图时向我要计算书,我问过别的设计院,也没提供过,有哪位有的,请帮忙提供一份,在此多谢了!

我做的一个外地项目,在当地审图时向我要计算书,我问过别的设计院,也没提供过,有哪位有的,请帮忙提供一份,在此多谢了!
免费打赏
指尖年华
2005年06月30日 12:05:40
2楼
计算书要自己写,难道你做设计不计算吗?
不过,计算书一般是存档用的,不提供给审图部门。
回复
wanglj_00
2005年06月30日 12:54:25
3楼
我知道是自己算,可简单计算做过,没写过计算书,不知道要写些什么,若有的话能否提供一个做参考,多谢了!
回复
ttt001
2005年06月30日 12:56:01
4楼
自己算过什么就写什么/
回复
han2003
2005年06月30日 16:42:34
5楼
我从来只给防雷计算,负荷计算直接在图纸上反应
回复
zxhdq
2005年08月28日 15:07:15
6楼
就是在确定工程中各灯设备/材料型号时,采用的计算分析过程嘛
回复
zxhdq
2005年08月28日 15:09:09
7楼
就是在确定工程中各类设备/材料型号时,采用的计算分析过程嘛,不好意思,前面写错了
回复
李兴龙机电科技
2005年08月30日 16:18:21
8楼


资料站很多。
回复
蔡氏太极拳
2005年08月31日 13:12:15
9楼
一:照度计算:
1、一层:房间长度: 54m 房间宽度: 37m
计算高度: 5.30m 利用系数: 0.62 维护系数: 0.75
光源种类: 高压钠灯 光源型号-功率,光通: NG215 16125
照度要求: 240.00lx
计算结果:
照度数目: 64 盏 照度校验: 241.11lx
照明功率密度值: LPD1=64*215/55*37=6.76W/㎡
最大照明功率密度值:LPD2=240*11/300=8.8 W/㎡
所以:LPD1<LPD2,即满足“建筑照明设计标准”GB50034-2004第6.1.7条规定。
2、二、三层:房间长度: 54m 房间宽度: 37m
计算高度: 3.00m 利用系数: 0.99 维护系数: 0.75
光源种类: 普通直管荧光灯 光源型号-功率,光通: YZ40RL(36W)冷白色 2200
照度要求: 210.00lx
计算结果:
照度数目: 128 照度校验: 210.71lx
照明功率密度值: LPD1=128*80/55*37=5.03W/㎡
最大照明功率密度值:LPD2=210*11/300=7.7 W/㎡
所以:LPD1<LPD2,即满足“建筑照明设计标准”GB50034-2004第6.1.7条规定。
二、照明回路压降计算:(一层)
1、按线路压降选择时,截面 S = 2.5 平方 满足
计算电压降 U% = 4.943 % < 线路允许电压降 = 5.00 %
U% = (6.8800x0.80+0.1000x0.60)x9.77x100x2/220*10
2、按灵敏度选择时,截面 S = 1.5 平方 满足
Uo/线路相保阻抗 >= 1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数
220/(SQRT((2293.4000)^2 + (27.0000)^2)) >= 1.3x15x7
106.5813 >= 136.5000
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
2.5 平方 100.0m处线路末端短路电流 = 106.6 A
3、:按整定电流选择时,截面 S = 1.5 平方 满足
A,校正后载流量 = 样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
17.33 A = 25.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
17.33A/1.1 = 15.75A>15A
故选S = 2.5平方。
三、防雷类别的确定:
见图电施10
回复
蔡氏太极拳
2005年08月31日 13:13:22
10楼
再一分
一、工程概况:
1、本工程为"厂房及配套设施",建筑面积:6366.24㎡(一号厂房)
2736.5×3㎡(二~四号厂房);建筑层数:地上4层;属多层建筑。
二、负荷计算:

用电设备组名称 总功率(KVA) 需要系数 功率因数 额定电压(V) 视在功率(KVA) 有功功率(KW) 无功功率(KVA) 计算电流(A)
一号厂房 276.50 0.55 0.80 380 152.08 121.66 91.25 231.05
二号厂房 242.80 0.65 0.80 380 157.82 126.26 94.69 239.78
三号厂房 242.80 0.65 0.80 380 157.82 126.26 94.69 239.78
四号厂房 242.80 0.65 0.80 380 157.82 126.26 94.69 239.78
总负荷 625.54 0.8 0.80 380 625.54 500.43 375.32 950.40

无功补偿:
补偿前: 0.80 补偿后: 0.95 补偿量: 210KVAR

故变压器选SCB9-800/10/0.4/0.23

三、防雷类别的确定:
见图电施08(一号厂房)及电施11(二~四号厂房)
本建筑物按三类防雷设防。
四、照明计算:
见图电施03、04(一号厂房)及电施06、07(二~四号厂房)
本工程LPD1<LPD2,即满足“建筑照明设计标准”GB50034-2004第6.1.7条规定。
回复
yphy
2005年09月01日 17:54:42
11楼
我们这审图就要计算书,而且非常详细,比如公式和字母的代号必须写清楚.