有一个学校宿舍楼(五层,7000平方米,一至五层为一个区)防火分区为三个中间用防火卷帘的分隔请问防火卷帘电气和弱电如何做。本人没做过防火卷帘
有一个学校宿舍楼(五层,7000平方米,一至五层为一个区)防火分区为三个中间用防火卷帘的分隔请问防火卷帘电气和弱电如何做。本人没做过防火卷帘
2楼
配电就是给电源到卷帘门控制箱;火警根据防火卷帘的用途来控制,防火分隔的边上只装烟感,疏散通道上的装烟,温两种,问清楚用途先。。。
回复
3楼
防火卷帘由建筑按防火分区考虑,电气设计只需提供电源,卷帘电控箱通常由卷帘配套提供。
回复
4楼
电源要引到防火卷帘按钮吗??如何实现控制?
回复
5楼
给到控制箱,再到卷帘。
回复