有一个学校宿舍楼(五层,7000平方米)防火分区为三个中间用防火卷帘的分隔请问防火卷帘两侧的水幕如何设置
有一个学校宿舍楼(五层,7000平方米)防火分区为三个中间用防火卷帘的分隔请问防火卷帘两侧的水幕如何设置
2楼
采用特级防火卷帘,耐火3个小时以上就可以不设水幕了,
回复
3楼
很怪,7000平,5层,为什么要设防火分区呢?
回复
4楼
请问依据呢,GBJ16-87----8.7.2条(三)防火卷帘或防火幕的上部应设水幕设备
回复
5楼
没必要设水幕吧
参见2楼
实际这种工程很少设的
回复
6楼
耐火等级够的话,不用设水幕.