请教关于防排烟!!!!!!!!!!!
niecholas
niecholas Lv.2
2005年06月29日 18:25:13
来自于通风排烟
只看楼主

现在做的一个工程,一个证券所,其中一个区域设计一个UPS房,UPS房本身设有FM200消防系统,UPS房上方有排烟风管,风管上却设电动防火阀而非电动排烟防火阀。这样的话,如果有火警信号,FM200工作,而电动防火阀收信号,打开阀门排烟?(有这个必要?)这岂不是把FM200的气体也排出去了??小弟这方面不懂,望高手指点~~~

现在做的一个工程,一个证券所,其中一个区域设计一个UPS房,UPS房本身设有FM200消防系统,

UPS房上方有排烟风管,风管上却设电动防火阀而非电动排烟防火阀。

这样的话,如果有火警信号,FM200工作,而电动防火阀收信号,打开阀门排烟?(有这个必

要?)这岂不是把FM200的气体也排出去了??

小弟这方面不懂,望高手指点~~~

dlwyg
2005年06月30日 10:13:35
2楼
按气体灭火的设计规范:"防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。"楼主说的现场做法应该是合理的,该防火阀只是平时通风用的,火灾时应该关闭.
另外消防上讲水和气体灭火是灭火的主力,机械排烟的作用相对来说为辅的.我认为设置气体灭火的房间,不应该再设置排烟.两者共同存在是矛盾的.
欢迎大家指正.
回复
hhbox
2005年06月30日 10:57:45
3楼
设置气体灭火的房间,只要考虑火灾后的排风系统就可以了!
回复
goodluck_lxf
2005年06月30日 13:55:51
4楼
气体灭火后要把这些气体排出去啊,所以设了一排风管道(不是排烟管吧?),设了电动防火阀,是因为火灾时它会自动关闭啊。这样才能利用气体灭火啊
回复