最近接触过一个项目(在无锡),除车间外,办公室、会议室等用一拖多空调(业主要求),由于资料不全,我发现不论是大金还是三菱重工,他们估算负荷都按每平方至少200W,我个人觉得这样有点浪费能源,如果按负荷计算的话,像办公室这样的,负荷没这么大的。欢迎大家讨论!
最近接触过一个项目(在无锡),除车间外,办公室、会议室等用一拖多空调(业主要求),由于资料不全,我发现不论是大金还是三菱重工,他们估算负荷都按每平方至少200W,我个人觉得这样有点浪费能源,如果按负荷计算的话,像办公室这样的,负荷没这么大的。欢迎大家讨论!
12楼
十楼的老兄,给你举个本公司的例子.原来俺办公室只有三个人,不到两个月,现在是五个人,而且人人都要配电脑.据说还要招个人进来,这种情况其实十分正常.
何况,俺觉得,对于现在的办公室,200W的负荷真的狠正常,仔细算算就知道了.
补充,俺这里是广东.
回复
13楼
估计的是总负荷,还是指单个房间的负荷?
回复
14楼
在华北地区,办公室冷负荷在120左右,去年我们做了一个工程,负荷好像是140,(建筑面积指标),那栋办公楼全空调供给。选用了三台制冷机,夏季只开一台,室外很热时开两台
回复
15楼
那位兄弟,详细介绍多联机有几家单位?性价比如何?
回复
16楼
主要还是看要在哪些地方,在重庆的夏季,如果采用的是玻璃幕墙的话,200不的大
回复
17楼
我想问一下,定频机最多可以带几个内机
回复
18楼
一拖多在北方使用最大的障碍是冬天制热问题,冬天温度过低且湿度较大的话,不光要加大负荷,恐怕还得加电加热。
回复