高层建筑现在是越来越多了,如何确定其供电方式?
lyyake
lyyake Lv.4
2009年11月18日 16:08:05
只看楼主

高层建筑现在是越来越多了,如何确定其供电方式?高层建筑现在是越来越多了,很多是二类负荷,大楼消防部分是一类负荷,最好大楼高配有两路10kV进线,母线分段运行,每段上带不同的配变,重要的负荷要从两个不同段的配变的低压侧各引一路,在末端实现自动切换,比较难以满足,主要是附近没那么多10kV的电源点,如果只有一路10KV进线,配两台以上配变,再加个发电机保一类负荷,是不是也能符合要求呢?

高层建筑现在是越来越多了,如何确定其供电方式?
高层建筑现在是越来越多了,很多是二类负荷,大楼消防部分是一类负荷,最好大楼高配有两路10kV进线,母线分段运行,每段上带不同的配变,重要的负荷要从两个不同段的配变的低压侧各引一路,在末端实现自动切换,
比较难以满足,主要是附近没那么多10kV的电源点,如果只有一路10KV进线,配两台以上配变,再加个发电机保一类负荷,是不是也能符合要求呢?
免费打赏
lingxuct
2009年11月18日 16:57:08
2楼
一般设计都会做成:二路电源+发电机(应急电源)
回复
lyyake
2009年11月19日 11:55:52
3楼
二路电源接入,10KV母线如何运行更科学?能不能在一路失电时自动投入另一路10KV电源?发电机(应急电源)容量要配多大合适?这方面有没有什么规程可参照?