急呀!!高压线缆的选择?
yuyyzz
yuyyzz Lv.2
2005年06月29日 16:06:24
只看楼主

我正在做一个小区的总平电气设计。现在是高压电缆如何选择我为难了。情况是这样的:四台箱变,形成环网。两台800KVA,两台630KVA。我按电流选取,YJV22-3X50以下就可以。按短路热稳定效验,Amin=44.9mm2。可以选3X50mm2的高压电缆。但是我的一个在施工单位的同学说要3X185。我不知道该如何定了。 急等回音。请教同行高手。

2005年06月30日 01:27:20
2楼
用3*35的YJV-8.7/10的就可以
回复
yuyyzz
2005年06月30日 09:20:14
3楼
十分的谢谢呀!我想还是用3X50的,我计算过的。热稳定度要求是3X50。
回复
zhangrebbet
2005年07月03日 01:39:46
4楼
还是不明白,要是在城网手托手线路中的一部分,当然用3*240电缆啦。我这的变电站10kV出线一般额定电流600A。
回复
yuyyzz
2005年07月03日 09:37:25
5楼
我只管小区内的部份,到底小区外是怎么样。我还不是很清楚。所以应该要有电力部门的相关数据参数资料,才可以计费和选取。