假设计量PT容量为10VA,二次侧能带的最大负载是多少?各位专家 如何计算?谢谢!急 急 急 急 急
假设计量PT容量为10VA,二次侧能带的最大负载是多少?
各位专家 如何计算?
谢谢!
急 急 急 急 急
免费打赏
lingxuct
2009年11月18日 17:45:19
2楼
PT二次是100V,容量如果是10VA,则电流只能小于100mA,那么,负载的总阻抗Z>100/0.1=1000Ω,就是所有接在PT二次元件的并联阻抗应不小于1000Ω。