在小区市政中,污水和雨水有交汇,为了避免管线打架,降低了污水管道的埋深,但是由甲方要求做雨污穿越井,请问各位大侠们有没有类似的做法和说明,谢谢:time:
在小区市政中,污水和雨水有交汇,为了避免管线打架,降低了污水管道的埋深,但是由甲方要求做雨污穿越井,请问各位大侠们有没有类似的做法和说明,谢谢:time:
22楼
采用交叉井也是可以的,这也是解决雨水、污水管道打架的一种常见的处理方法。但是交叉井设计时要计算一下过水断面,尽可能不减少过水断面。
回复
23楼
没做过....一般情况下..在设计的时候就通过控制标高的手段来避免管线交错......做交汇井的会估计会影响排水的流畅性...不建议
回复
24楼
做之前就得全面的了解图纸,看管路交叉标高怎么样再做调整。一般有实力的设计院设计的图纸是不会出现这种问题的,碰到垃圾设计就没办法了,在保证排水顺畅的情况下自己调整管路的高程。
回复
25楼
穿越井其实以前应用比较多的。现在一般是雨水管管径较大、标高较低的时候,雨污水管道垂直交叉,污水管道穿越雨水井。
穿越的污水管道一般是用铸铁管的,然后防腐。
这种穿越井应用的时候要注意穿越井内的污水管是不是在常水位以下,如果是的话就不宜采用这种井。污水管一直泡在水里可不是好事。
个人不建议用这种穿越井。特别是软土地基,如上海,一个不小心沉降了,就麻烦了。
标高再计算下,看看能不能借吧。
实在不行还是倒虹吧~一般雨水管道d600、d800之类的想都不用想直接倒虹得了。
一定要做的话自己设计下吧,我记得这个是没通用图的。
你就跟甲方说穿越井都是以前用的、都是小地方用的,现在都不用啦~对施工质量要求高、容易出问题啦~现在有钱人都怕出事的!然后跟他说现在都用倒虹了,blabla的,多忽悠下就好了么。反正建设方一般都不懂的,他说就是为了表示自己很懂,防止你忽悠他。你真忽悠他了,他也不知道的说!
回复
26楼
我也想知道,不知道有没有大侠有图籍?谢谢!
回复
27楼
排水管道平面交叉这在工程中经常出现,
就用交叉井,没其他好办法。
回复
28楼
学习了
回复