低压补偿怪事!
wwwlq
wwwlq Lv.2
2005年06月29日 11:46:45
只看楼主

200KVA的变压器,电机功率210KW,计划补偿到COSΦ =0.95,其中有部分是同步电机,用浙江指月的补偿控制器: 当开100KW负荷时,补偿前COSΦ =0.53~0.60 ,现场投入30Kvar,则达到~0.86,理论上需投入70Kvar左右;投入46Kvar则过补。 当开140KW负荷时,补偿前COSΦ =0.43~0.53 ,现场投入60Kvar,则达到COSΦ =0.80~0.88;理论上需投入150Kvar左右,投入76Kvar则过补。

200KVA的变压器,电机功率210KW,计划补偿到COSΦ =0.95,其中有部分是同步电机,用浙江指月的补偿控制器:
当开100KW负荷时,补偿前COSΦ =0.53~0.60 ,现场投入30Kvar,则达到~0.86,理论上需投入70Kvar左右;投入46Kvar则过补。
当开140KW负荷时,补偿前COSΦ =0.43~0.53 ,现场投入60Kvar,则达到COSΦ =0.80~0.88;理论上需投入150Kvar左右,投入76Kvar则过补。
请大鼻兄等指教!
免费打赏
wwwlq
2005年06月29日 15:10:30
2楼
期待大家指教!
回复
fitman
2005年06月30日 11:26:54
3楼
这种现象看似是控制器损坏。但实际最大的可能是接错线了!请仔细核对电压与电流的取样线是否符合说明书的要求。
回复
renyu333
2005年07月01日 11:36:03
4楼
在什么情况下不需要社补偿呢
回复
xishanyi
2005年07月01日 13:26:20
5楼
请问理论上需投入XXvar左右,是怎么得来的,我想可能与同步电机有关系,同步电机能发出无功的.
人年龄大了,实在是懒得计算了,不好意思.
回复
ccxxjj
2005年07月01日 16:50:35
6楼
当开100KW负荷时,补偿前COSΦ =0.53~0.60 ,现场投入30Kvar,则达到~0.86-----100KW是设备容量吧?应提供相应的准确的电流与电压,COSΦ 值才能计算Pjs和补偿到COSΦ =0.95理论上需投入多少Kvar
回复
wwwlq
2005年07月02日 09:05:36
7楼
谢谢各位的回复,待解决后和大家聊!
回复
heyoudianqi
2005年07月24日 16:06:37
8楼
最好采用无功功率型控制器比较好JKW系列的。次款控制器的投切物理量为无功功率,不会象JKG系列功率因数型和JKL系列无功电流型的,以功率因数和无功电流为物理量作为补偿依据,易形成投切震荡,投切太过频繁,容易损坏接触器和电容器。
JKW8无功补偿控制器简介:

除具有一般控制器应具有的功能外还具有如下功能;

1.自动认相功能;

2.自动寻优投切功能(就是说在负载比较复杂的场合特别是夜间负载较小或企业设备使用不稳定时需要搭配一些小容量的电容器在其中,此时控制器可根据当时实际负载需要,通过大容量芯片计算出电网所缺无功,作出有选择性的投切电容器组,不作循环投切,尽量减少接触器投切次数补偿精确,从而提高接触器、电容器的使用寿命和减少事故的发生;如电容器容量配置一致时控制器则采取循环投切方式工作,平均合理分配电容器和接触器工作时间从而提高设备使用寿命。);

3.可时实在线测量显示电网的无功功率、电压、电流功率因数等参数.

4.投入门限可以实现超前0.70(滞后0.7-超前0.7连续可调)适合特殊场合需求。

5.安装尺寸有113*113、160*102、138*138、68*68
回复
kaven8899
2005年07月24日 19:45:29
9楼
问题可能在同步电机上,当同步电机欠励时需要无功补偿,过励则能向系统提供无功。
回复