麻烦蓝星星解释下。
zxlahtc1
zxlahtc1 Lv.3
2009年11月17日 17:47:54
只看楼主

蓝星星,你好。能不能帮忙解释下贵公司关于MAU的设计理念。我从别处看到贵司的MAU构成图,见下。

蓝星星,你好。能不能帮忙解释下贵公司关于MAU的设计理念。我从别处看到贵司的MAU构成图,见下。

20091117_322ad89c208863cf3da5ah1brtdIswJu.gif

免费打赏
zxlahtc1
2009年11月17日 17:58:01
2楼
我的问题:
1,预热他是否有室外温度控制?还是冬季他也做加温盘管用的?
2,水淋放在冷盘管后是个主要问题。什么理念?他的电动或者电磁阀是靠什么控制的?
3,cell deck 是什么?什么作用?eliminator是个什么?冷盘管前后装这个是干什么用的?
回复
ywq20082009
2009年12月04日 15:46:21
3楼
按照LZ题意,主要是针对冬季工况了。
1.个人认为不需要对室外温度进行控制,以送风温度进行控制就可以,当然要做又未尝不可;它主要目的就是为冬季预热用的;
2.其实水淋放置于风机前后都可以,主要看空间尺寸是否满足,按照本图所示,如果水淋放置在风机的吸风段,可能会造成带水情况;另外如果是干饱和蒸汽加湿段,那当然最好是放在冷盘管后,避免风机温升带来的影响;
控制主要根据室内的温湿度情况进行控制就可以了;
3.不太清楚,应该是挡水之类的东东吧。
回复
qgpei1225
2009年12月04日 22:01:36
4楼
3:cell deck ,eliminator是应该是挡水板和均流板。
回复
qgpei1225
2009年12月04日 22:02:27
5楼
蓝星最近比较忙,可能要过一段时间才能来看这个帖子了 :L :) :)
回复
hotboyok
2009年12月05日 11:36:03
6楼
cell deck 从位置上看,应该是挡水板。
eliminator就是消音器
回复
hotboyok
2009年12月05日 11:42:09
7楼
我有个疑问:最右边的back draft damper是回风阀?
要是是的话,位置是不是不对啊?
----------------
以上还请指教
回复
qgpei1225
2009年12月05日 22:08:27
8楼
逆止风门(Back Draft Damper).
这个阀门时针对送风的阀门.
我在MEMC的一个案子里,遇到这种情况,2个MAU,一个运作,一个standby,但是那个standby的管道滴水....
-----因为送风倒流
所以要装这个逆止阀
回复
shjibing
2009年12月06日 09:42:15
9楼
水淋的位置最好是在风机后,就是我们所说的送风段,此段风压大,有利于凝积水的排出。在回风段是负压状态,排水不畅。
我做过的下面有过这样的问题:送风机在送风口的位置,机组呈负压状态,停机后开机检查时,机组内全部是水。

[ 本帖最后由 shjibing 于 2009-12-6 09:44 编辑 ]
回复
zxlahtc1
2009年12月08日 15:09:51
10楼
其实,我写这个的主要目的是问2?为什么加湿段放在冷盘管的后面。第一段加热是防冻的预热段,他写的是freeze protection.那么加湿段前面至少还要一个加热段才对。
回复
deathgod007
2009年12月12日 20:00:34
11楼
这段时间太忙,在忙武汉天马的MEP,亚翔拿的洁净包,有亚翔的人来武汉没?
“第一段加热是防冻的预热段,他写的是freeze protection.那么加湿段前面至少还要一个加热段才对。”为什么一定要放加湿段前面,后面放的再热不一样?没看到Re-heathing Coil吗?
以后大家有问题给我MAIL:starandsea@tom.com
回复

相关推荐

APP内打开