用VRV3+FFU造洁净室
qgpei1225
qgpei1225 Lv.9
2009年11月17日 15:55:33
只看楼主

现遇到一个系统,限于业主指定空间,不便采用风冷热泵冷水机+MAU的方案(该方案机组无法搬入现场.)现在采用VRV+FFU系统由VRV得室内机处理回风负荷和新风负荷,但是VRV得制冷量远超过实际需要,室内机的风量却不够FFU所需要的.1:可否采用部分回风直接旁通,不经过VRV系统直接回FFU,可以的话,如何具体操作?2:VRV系统,例如大金,它的机组在房间内温度达标的情况下,室外机会减少冷媒流量,但是同时它会不会减少风量

现遇到一个系统,限于业主指定空间,不便采用风冷热泵冷水机+MAU的方案(该方案机组无法搬入现场.)现在采用VRV+FFU系统


由VRV得室内机处理回风负荷和新风负荷,但是VRV得制冷量远超过实际需要,室内机的风量却不够FFU所需要的.


1:可否采用部分回风直接旁通,不经过VRV系统直接回FFU,可以的话,如何具体操作?


2:VRV系统,例如大金,它的机组在房间内温度达标的情况下,室外机会减少冷媒流量,但是同时它会不会减少风量
(改变风机转速)?


欢迎大家积极讨论,有分拿!


补充:附件 电子无尘厂房洁净空调工程常用方案比较.中提到:


3、分体空调柜机++FFU送风口
这是最简易的一个空调方案。是直接将分体空调柜机布置于车间内,并用彩钢围护起来,在柜机回风口处再在彩钢板上开回风口(带初效过滤网);FFU均匀布置于吊顶天花。这个方案适用于对室内温湿度精度要求不高的无尘车间。
优点:A.不需要占用机房面积,布置很灵活的;B.可以满足空气的洁净度;C.造价最低。如300㎡的无尘车间初投资约需要40万;D.送风均匀度好。
缺点:A.温湿度控制较差;B.可以满足空气的洁净度;CFFU的维修频率高。


[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-16 19:08 编辑 ]

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2010-4-9 01:44 编辑 ]
d0fad2bfd748c5fe2a59.pdf
84.1 KB
立即下载
f9bb05bf6cfbf8fe8b22.pdf
89.3 KB
立即下载
94b511224e4ad8b38824.rar
5.5 KB
立即下载
34afea9c7ad81ae9914a.pdf
125 KB
立即下载
免费打赏
xingguang_110
2010年02月01日 09:56:34
32楼
缺点:A.温湿度控制较差;B.可以满足空气的洁净度;C.FFU的维修频率高。
回复
heihei0202
2010年02月06日 10:58:05
33楼
不懂哦 不过还是看了 学习哦
回复
reality365
2010年02月09日 14:23:07
35楼
呵呵
回复
reality365
2010年02月09日 14:25:02
36楼
学习
回复
zhangwan12
2010年02月20日 11:12:51
37楼
我个人觉得你系统设计不好,如果用MAU+AHU+FFU呢?当然MAU+FmU+FFU最好。
回复
qgpei1225
2010年02月20日 22:20:25
38楼
有钱啥都好办
但是业主想省钱
而且改造的案子一般都是空间很有限
回复
koyk
2010年02月23日 16:47:22
39楼
这个问题我现在也遇到了,不知道最后版主如何处理的,想知道结果??
回复
mayairlhw
2010年02月25日 16:07:52
40楼
支持版主
回复
qgpei1225
2010年03月01日 17:01:32
41楼
在高架地板rise floor 上面装调节阀的话,一般是用在净化级别比较高的场合(100,10,1级)
两侧回风调节气流最高也就应用在100级
回复
yy133730
2010年03月04日 10:31:57
42楼
学习了。
我个人觉得楼主的方案1在这个个案上可行。
FFU的数量按洁净风量选择。VRV(更确切得说是风管机)按室内负荷选型,控制出风温度,接FFU送入洁净区。一部分回风直接进FFU,两种FFU需要均匀交叉布置,尽量保证送风温度均匀。FFU选型时考虑风压平衡问题,回风方式尽量采用下侧回风。
大家讨论。
回复

相关推荐