急求:电动机的电流计算简单方法
lihao3653
lihao3653 Lv.3
2009年11月17日 10:43:14
只看楼主

请问 电动机的空载电流、额定电流、启动电流的简单计算方法,有没有经验的算法,谢谢!

请问 电动机的空载电流、额定电流、启动电流的简单计算方法,有没有经验的算法,谢谢!
免费打赏
dv100
2009年11月19日 15:55:19
12楼
10楼的说的比较正确,不过一般估算的话还是380V时1KW 2个电流,220V时1KW 4.5个电流
6KV的变压器估算电流高侧是是除10,低压则是乘1.5。
回复
lihao3653
2009年12月22日 09:10:51
13楼
谢谢各位, 学习 学习!
回复
ccccyq
2010年09月14日 14:23:53
14楼
谢谢各位,学习一下
回复
abc4327052
2010年09月14日 14:35:55
15楼
感谢各位前辈讨论, 我正在做电气设计, 看了很有帮助
回复
ecian
2010年09月14日 14:39:27
16楼
空载电流与额定电流的百分比和极对数、电机功率有关,是否可以按照不大于负荷计算时的使用系数考虑。

[ 本帖最后由 ecian 于 2010-9-14 14:41 编辑 ]
回复
jkhzy
2011年05月06日 22:24:53
17楼
还是有些帮助哈,学习了
回复
wuchiqun
2011年05月11日 21:58:49
18楼

凭记忆:三相380v电动机的大约估算空载电流,5kw以下约额定电流的70-90%、5kw以上15kw以下约额定电流的40-70%、15kw以上55kw以下约额定电流的30-55%、55kw以上约额定电流的25-35%。额定电流I=P/U*1.732*0.8=1.9A可按1kw=2A估算。单相I=P/U*0.8=220*0.8=5.68A可按1kw=6A估算。启动电流的简单计算方法,全压(直接)启动约额定电流的4—7倍,感压启动与电源远近导线截面感压方式及拖动设备都有关系,电流大小并不重要,关键要限制启动时间,电动机转速0—额定转速所需时间不超过15S为宜。