请问有台变压器容量为1600KVA的箱变,用户要求电容补偿容量为600KVAR,基础图上反映的是两台电容柜,请问朋友们取样互感器就一只,可以同时接到两只补偿控制器吗?如果不可以,麻烦大家告诉我,有什么好的解决方法,万分感激!

请问有台变压器容量为1600KVA的箱变,用户要求电容补偿容量为600KVAR,基础图上反映的是两台电容柜,请问朋友们取样互感器就一只,可以同时接到两只补偿控制器吗?如果不可以,麻烦大家告诉我,有什么好的解决方法,万分感激!
免费打赏
ofc
2009年11月17日 12:49:49
2楼
没有这样用的,两台电容柜一台主柜,一台辅柜,一只补偿控制器同时控制两台柜。
回复
星湖
2009年11月17日 13:33:20
3楼
一主一副,一个控制器就行了。
回复
xuying0916
2009年11月17日 14:10:23
4楼
1600KVA的变压器补偿600KVAR是通常情况下有点多。
不过也许是由于工况需要。
可采用主辅柜形式,每台柜六个回路,每个回路补偿50KVAR。
控制采用一个N-12控制器
回复
zhagnqing
2009年11月17日 15:46:12
5楼



现在最小的电容器只能用30KVAR的怎么办呢?一个补偿控制器怎么能控制20只电容器呢?
回复
扬州华锦电气
2009年11月17日 16:38:03
6楼
可用RC2000系列控制器的编码方式1:1:2......:2共11个回路即可。配置可以看图纸配置。
回复
nhjie2002
2009年11月17日 18:07:02
7楼
控制器与互感器串联使用。
回复
扬州华锦电气
2009年11月26日 15:22:58
8楼
最好的办法你用可扩展的补偿控制器如RC2000F-18系列的,主机控制器需要电流电压采样,副机只要通讯线和主机连接,副机有主机控制,总回路可达到36个。
回复
xwry
2009年11月26日 15:45:28
9楼
两路并一路,24路就成了12路了,主盘12路,付盘12路。每路25千乏共600千乏。

[ 本帖最后由 xwry 于 2009-11-26 15:51 编辑 ]
回复
xwry
2009年11月26日 15:49:31
10楼
:victory: :lol :victory: :lol :victory: :lol :victory:发错了还能编辑,头一次用这个功能

[ 本帖最后由 xwry 于 2009-11-26 15:59 编辑 ]
回复
aysyno1
2009年11月30日 21:11:02
11楼

支持 不赖