3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后漏保会跳吗??
3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器
单相碰壳后3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后漏保会跳吗??
2楼
需要二个条件:
1、电源系统的中性点是直接接地的,且接地电阻合格;
2、未回到变压器的PE线接地电阻合格。
以上两条,缺一就不会跳。
回复
3楼
用电设备的外壳需接地呀,这样漏电保护器就能跳了:victory:,还有漏电电压不能小于50V,如果小于50V,很可能拒动,所以还得设定好接地电阻,这样才能跳:lol。如果是TT系统,不用考虑这些,肯定跳。
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2009-11-17 10:24 编辑 ]
回复
4楼
已有接地了,只要漏电电流达到你总开的标准就会跳
回复
5楼
通俗一点的说,漏电保护器里面的零序电流保护器管的就是给你多少你就要回来多少,少了它就不给你了(跳闸)。:lol
回复
6楼
肯定跳。
回复
7楼
电流达标自然会跳
回复
8楼
到了漏电电流限值就要跳了呢
回复