ZYG6871朋友的问题:漏电开关会跳吗?
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年11月17日 09:15:19
只看楼主

3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后漏保会跳吗??

3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器
单相碰壳后3根相线 1根工作N线连接用电设备 PE线单独接地(未回到变压器) ,总开接漏电保护器 单相碰壳后漏保会跳吗??
lingxuct
2009年11月17日 09:17:58
2楼
需要二个条件:
1、电源系统的中性点是直接接地的,且接地电阻合格;
2、未回到变压器的PE线接地电阻合格。
以上两条,缺一就不会跳。
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月17日 10:05:43
3楼
用电设备的外壳需接地呀,这样漏电保护器就能跳了:victory:,还有漏电电压不能小于50V,如果小于50V,很可能拒动,所以还得设定好接地电阻,这样才能跳:lol。如果是TT系统,不用考虑这些,肯定跳。

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-11-17 10:24 编辑 ]
回复
zwx_29
2009年11月17日 10:16:03
4楼
已有接地了,只要漏电电流达到你总开的标准就会跳
回复
hero_2008
2009年11月17日 13:42:04
5楼
通俗一点的说,漏电保护器里面的零序电流保护器管的就是给你多少你就要回来多少,少了它就不给你了(跳闸)。:lol
回复
zhaoqi.wang
2010年02月09日 21:09:35
6楼
肯定跳。
回复
coldwindz1
2010年02月21日 11:00:34
7楼
电流达标自然会跳
回复
mingyue198732
2013年10月14日 10:40:02
8楼
到了漏电电流限值就要跳了呢
回复