Y/角-11的变压器 低压侧角接,线电压等于相电压,相线对地 可以叫 相电压吗?相电压 是指线圈首尾,还是 相线对地?
Y/角-11的变压器 低压侧角接,线电压等于相电压,相线对地 可以叫 相电压吗?
相电压 是指线圈首尾,还是 相线对地?
2楼
低压侧用Δ接法,不是常用变压器,其在用电线路上没有中性(N)线,不知道采用什么接地方式?
如果是不接地系统,那么,“相电压”就有二个不同的指代了:1、变压器低压绕组上的相电压,实际就是线电压;2、每一根相线对大地(PE)的电压,这与系统的电容大小有关,同时与系统绝缘水平有关。
回复
3楼
也就是说 相线对地 不是相电压,是吗?
回复
4楼
相电压是本相两端电压,非对地电压。
回复
5楼
应该只是数值相等,不一样的概念
回复
6楼
相电压:本相两端的电压差(基准值为地电压)
线电压:两相间的电压差
以一条10kV线路为例,一侧(电源侧)为降压变压器角接,另一侧(负荷侧)为降压变压器星接。角接侧线电压与相电压相等,均为10kV;星接侧线电压与相电压不等,线电压为10kV,相电压为6kV,10kV线路与此相同
回复
7楼
对Y型接线相电压是相导线对变压器中性点的电压,线电压是两相导线间的电压。对Δ接线相电压即是线电压。
回复
8楼
please experts give your comments and advice
回复
9楼
相电压是相线对中性点的电压。
由于负荷不平衡以及其他原因,导致中性点电压不一定等于地电位,所以相对地的电压不一定等于相电压。
回复
10楼
晕,这个我也看的很迷惑
回复