关于变频恒压供水所需水箱大小的问题
65124367
65124367 Lv.2
2005年06月28日 14:23:41
只看楼主

变频恒压供水的水箱是该按规范的小区加压泵站的贮水池计算还是按照建筑物内的生活用水低位贮水池计算?一般是取最高日用水量的多少百分点?请教各位高手,请多指教!!!

变频恒压供水的水箱是该按规范的小区加压泵站的贮水池计算还是按照建筑物内的生活用水低位
贮水池计算?一般是取最高日用水量的多少百分点?
请教各位高手,请多指教!!!
免费打赏
wx8001
2005年06月28日 15:27:46
2楼
百分之30
回复
65124367
2005年06月28日 15:30:10
3楼
百分之30是不是太大了,这个水箱只起到转输的作用,
回复
yanshanshihua@co163
2005年06月28日 15:35:51
4楼
我的工程实际是做了三四个小时的用水量,但是做好液位控制,把低水位和高水位信号线接入变频控制柜(有的为了省事把这个省掉了或者对接)。
回复
buguiyu
2005年06月28日 17:52:40
5楼
设计秒流量(需要加压部分)的10min足亦!!!
回复
65124367
2005年06月29日 09:21:52
6楼
我看过一个工程,小高层,400多户人,水箱才32m3,照样可以,不知道怎么算的,真是有点烦哟,规范是不是也没有写清楚哟
回复