一个启动柜 只有一个电流表 却有三个电流互感器 请问是如何接线的 三个电流互感器不是应该三个电流表嘛?
一个启动柜 只有一个电流表 却有三个电流互感器 请问是如何接线的 三个电流互感器不是应该三个电流表嘛?
2楼
不要吧,莫非有人用了电流转换开关?
还有您的电流表数显的?
回复
3楼
:lol
是不是三相数显表?
回复
4楼
回楼上两位 就是普通的模拟的指针式的表
还有电流转换开关? 没听说过哦 貌似起动柜上也没有 只有电压转换开关
[
本帖最后由 gaosiren 于 2009-11-17 12:37 编辑 ]
回复
5楼
自己顶 谁能指点下是为什么啊?
回复
6楼
电流转换还真不能用!!:lol
对于您的问题,如果有二次原理图最能说明问题;
猜测可能是有其它位置需要电流信号;
比如现场一个,中控室一个或电容补偿等等!
回复
7楼
计量或者保护回路用啊,比如电度表、比如降压启动电流继电器,比如热继电器,都可以用到电流信号。
回复
8楼
`````最近好无聊,发现楼主这个帖子```
声明下,我是做成套的,有兴趣想搞搞设计
我以前用过电流转换开关的``,就是一块表带3个电流互感器,TA就象个升压变压器,我个人感觉有安全隐患,是给某家专做变频节能的公司提供柜体的,他们卖了很多产品出去,倒是没什么问题,,只是根据国家规定,电流互感器二次侧是不允许开路``电流选转开关虽然有短接,但感觉不安全。。
另外还有一种可能会用到多个电流互感器,也曾经遇到过,互感器是有容量的``当二次侧线路过长的时候,会导致容量不够,计量误差变大,如果要求精确计量的话,可以采用串联互感器的方式提高容量。这个其实也是国标建议用二次侧为1A互感器的原因,因为在同样容量的情况下,1A的比5A的允许外接电阻要大得多``方便扩容,当然用1A就意味着二次侧开路电压*5``这些对你们设计人员应该是很容易理解的事情了``
班门弄斧了``
回复
9楼
数显电度表吧,
回复
10楼
看看图纸,是不是电机的功率比较大,电路中电机的热保护继电器接入的是电流互感器二次侧的信号?
回复
11楼
还可能显示零序电流?三相电流向量和