有一小区,市政接水只有一路,甲方确定供水加压采用无负压设备,我想市政水源进入无负压设备后,两路出水在小区内成环,并在上接消火拴,行吗?
有一小区,市政接水只有一路,甲方确定供水加压采用无负压设备,我想市政水源进入无负压设备后,两路出水在小区内成环,并在上接消火拴,行吗?

2楼
用户与消防接在一个管网上妥吗?
回复
3楼
消防与生活串在一起只怕不行吧!
消火栓是室外的还是室内的啊?
回复
4楼
不行的。可设一超越管将市政与小区直接连通,并安装防止倒流的装置。
回复
5楼
不行的,这个东东,如果市政管网维修,你没有存任何的消防水量,发生火灾会死的很残的,建议设置消防水池.
回复
6楼
在市政管网压力许可的情况下才可以无负压抽水,而且你这个是工程上的假两路供水,尽管成环了。室外消火栓和生活用水应该分开计量,接两个水表,分开布管,管径也不一定一样。
回复
7楼
我这个是室外消火栓,关键是市政就一个进口,我的室外消防管网该怎麽做呀,我的一般做法是消防两路进水,为低压系统,并在上接用水户,可这个我犯难了,大家想想办法。