关于无负压供水设备接室外消防管道的问题
jhpjjx
jhpjjx Lv.2
2005年06月27日 22:59:45
只看楼主

有一小区,市政接水只有一路,甲方确定供水加压采用无负压设备,我想市政水源进入无负压设备后,两路出水在小区内成环,并在上接消火拴,行吗?

有一小区,市政接水只有一路,甲方确定供水加压采用无负压设备,我想市政水源进入无负压设备后,两路出水在小区内成环,并在上接消火拴,行吗?

1119884373996.jpg

免费打赏
zhaoyijun
2005年06月28日 08:17:47
2楼
用户与消防接在一个管网上妥吗?
回复
pengjianliang
2005年06月28日 10:14:25
3楼
消防与生活串在一起只怕不行吧!
消火栓是室外的还是室内的啊?
回复
blue--point
2005年06月28日 10:39:44
4楼
不行的。可设一超越管将市政与小区直接连通,并安装防止倒流的装置。
回复
hujl2001
2005年06月28日 10:55:36
5楼
不行的,这个东东,如果市政管网维修,你没有存任何的消防水量,发生火灾会死的很残的,建议设置消防水池.
回复
yanshanshihua@co163
2005年06月28日 15:27:39
6楼
在市政管网压力许可的情况下才可以无负压抽水,而且你这个是工程上的假两路供水,尽管成环了。室外消火栓和生活用水应该分开计量,接两个水表,分开布管,管径也不一定一样。
回复
jhpjjx
2005年06月28日 22:52:53
7楼
我这个是室外消火栓,关键是市政就一个进口,我的室外消防管网该怎麽做呀,我的一般做法是消防两路进水,为低压系统,并在上接用水户,可这个我犯难了,大家想想办法。
回复
jhpjjx
2005年06月28日 22:53:41
8楼
回复
jhpjjx
2005年06月28日 22:53:47
9楼
回复
jhpjjx
2005年06月28日 22:53:54
10楼
回复
jhpjjx
2005年06月28日 22:54:01
11楼
回复