第一、排水要畅通,排水保温要处理好;第二、水压试验合格冷冻水管路方可保温;第二、管路保温要包好;第三、阀组要安装好,不能漏水;最好安装在水盘以内; 第四、安装风机盘管时盘体下面水盘要向出水口倾斜,以便排水。否则水排不出去;第五、风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。如能保证上述要求,应该不会有滴水现象。还是先查一下,什么地方滴水,为什么会滴,方可彻底解决。
第一、排水要畅通,排水保温要处理好;
第二、水压试验合格冷冻水管路方可保温;
第二、管路保温要包好;
第三、阀组要安装好,不能漏水;最好安装在水盘以内;
第四、安装风机盘管时盘体下面水盘要向出水口倾斜,以便排水。否则水排不出去;
第五、风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。
如能保证上述要求,应该不会有滴水现象。还是先查一下,什么地方滴水,为什么会滴,方可彻底解决。
2楼
回复
3楼
风口结露是什么原因啊
回复
4楼
就是排水不顺畅 ,我吃过很多亏
回复
5楼
风口结露很难解决
回复
6楼
这也要给土木币啊!!!!!!!!!!
这是施工的基本注意事项,是个项目经理都知道啊
回复
7楼
这个应该是按规范,按常理的一个施工方法,是必须要做到的,不是为了不漏水才这样做的
回复
8楼
加大送风量试试,我这空调加大风量
回复
9楼
不太同意楼主的第三点
现场安装过程,要做到阀组在接水盘内,很难
除非你风盘订货时叫厂家出接水盘加长的风盘!
回复
10楼
内容很实际,施工中也是必须应注意的、、但、、:
第一、排水要畅通,排水保温要处理好;前提是施工现场条件良好,有的设计施工空间很狭小(一般会有吊顶),交叉很多,关键是在这种情况下保证坡度、、
第二、水压试验合格冷冻水管路方可保温;实验压力合格标准是什么?一般我们会看压力表,可往往个别地方渗水、阴水,有限时间内压力表降幅很小,不易观察到、、、
第二、管路保温要包好;这是必须的,否则会出现管道结露,管道内外温差很大造成、、
第三、阀组要安装好,不能漏水; 安装在水盘以内 可能性很小,同意上述8楼观点;阀件安装好后保温也挺重要,否则易结露,出汗
第四、安装风机盘管时盘体下面水盘要向出水口倾斜,以便排水。否则水排不出去;
第五、风管与风机盘管连接要密封好,否则有可能在此结露。链接不好会使吊顶内温度增加,封风口出风出温度低,顶内温度高,软连接地方易因结露而存水。。
回复