刚接一任务,教学楼加固。初次做没有经验,望有经验的高手给予指点。如有施工图可参考,万分感谢!

刚接一任务,教学楼加固。初次做没有经验,望有经验的高手给予指点。如有施工图可参考,万分感谢!
免费打赏
hcxxs2008
2009年11月26日 21:40:28
12楼
感觉来到这里就如同见到了亲人。原因也是刚刚接到加固任务,也是中小学教学楼的加固!以前从来没有接触过,真的很头疼,也不知道从哪里下手,真诚的希望有经验的各位前辈给以指点。指点的时候就把俺当做刚刚入幼儿园的小学生吧,能够浅显易懂!呵呵,要求高了。同时感谢网易结构,给大家一个互相交流的平台!
回复
yu815410
2009年12月01日 15:44:50
13楼
最近发现都在做这个方面的事情,都是中小学的工程,大概也是80末90初的建筑。那时候的都是无构造柱,砂浆标号偏低~~20年前的规范与现行规范差太多了!!有的加固一个工程都可以新建一个工程了
回复
wangh7308
2009年12月04日 15:58:41
14楼
我也在弄,刚弄好一个,80年代的,框架、砌体混合结构,预制楼板。处理如下:单走廊(单跨框架)------走廊外侧加框架柱;墙体局部抗压不足------用角钢加固;地震作用下,砌体局部抗剪不够------双面钢筋水泥砂浆面层加固(同时也解决了构造柱没有的问题);预制楼板------加钢筋细石混凝土面层,主要处理楼板支承处的连接(加固规程是不要求的,想想既然弄了,还是要到位)。
其实,那些破旧房子,不需要去考虑省钱,加固费用超过70%,就要拆除的,那反而好办了(我是浙北地区的,设计的余地似乎要大些,教委对安全比较重视)。
回复
hahal
2009年12月06日 01:39:19
15楼
我是贵州的 呵呵 我们这边核算的是 加固 包含设计监理等 全部是700一个平方

我手上的这个工程 构造柱基本上都够 就是楼梯间处没设构造柱 处理就是一个字 加 呵呵

然后其余 按照89规范进行抗震承载力计算(相当于A类建筑) 后续使用为30年 不够的加板墙 。并考虑综合抗震指数这些。。。
主要我们这边当时的排查 做得太粗糙。。

找了很久 把图纸找到了 89设计的房子 构造柱 加得很多。。
感觉还是老问题 教室这种建筑 横墙 太少。。。

现在在做一个 框架的 今年才修 中间问题也是一大堆。。
回复
dnxs
2009年12月06日 12:12:07
16楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
luochenxi
2009年12月06日 18:09:33
17楼
我们刚检测了几座小学校舍的情况,发现问题是在太大,所以设计时还是要小心了
回复
一路向前007
2009年12月07日 21:23:07
18楼
个人觉得中小学主要是80~90年代以前的大部分是砖砌体结构,2000年以后框架在上海明显居多,大部分需要加固的还是90年以前的。从我们做得抗震鉴定可以看出。规范前面的已经说过,建议LZ这几本图集还是挺管用的 03SG611 砖混结构加固与修复,砖墙结构构造04G612,建筑结构加固施工图设计表示方法 07SG111-1,混凝土结构加固改造构造图-06sg311 ,建筑物抗震构造详图【砖墙楼房】04G329-3,好像中国建研院的中小学抗震加固施工图出来了,希望有的朋友拿来分享下。:)
回复
xwzhang123
2009年12月08日 13:48:07
19楼
不太同意楼上的看法,因为鉴定分成ABC三类以后,要求不同,合格与否与建筑年代关系不大。我每一类都做了一些,2000年以后的更不容易合格,不但承载力要够,构造措施也要满足提高一度后的要求,像锚固、节点核心区、构造柱圈梁配筋、填充墙拉结等多有不足。相对来说,AB类构造不足时,取折减系数后综合抗震能力满足,也可以定为合格。
回复
a_zaza
2009年12月09日 15:41:13
20楼
我急需框架的加固,各位能提供下不?也是学校的,教学楼
回复
friendmy
2009年12月15日 15:43:29
21楼
教学楼最好拆了重做,按新的规范标准来设计施工。