求助!中小学教学楼加固
chimingzhu624106
2009年11月14日 10:26:22
只看楼主

刚接一任务,教学楼加固。初次做没有经验,望有经验的高手给予指点。如有施工图可参考,万分感谢!

刚接一任务,教学楼加固。初次做没有经验,望有经验的高手给予指点。如有施工图可参考,万分感谢!
免费打赏
卜卜
2009年12月22日 09:49:13
22楼
别的还都好办,缺少横墙,也不能减少太多使用面积,才是问题呵呵。
回复
milan8145164
2010年01月19日 21:03:41
23楼
最近手头负责了40栋教学楼的加固工程(设计),包含了从砌体A、B、C类,框架B、C类的加固,感觉针对砌体结构而言还好加固,无非就是增设构造柱、圈梁及钢丝网板墙等,主要还是参考图集03SG611中的一些具体做法。现在很多A类砌体基本是无圈梁、无构造柱,预制板,砂浆强度很低,很多层高及层数都超限,加固起来费用相当高!500多/平的费用估计现在是下不来了!
现在头痛的是那些新修的C类框架结构,按照现行的抗震分类标准及抗震规范,抗震等级的提高了一级,由此造成很多框架的轴压比及梁柱箍筋、角柱配筋等均不满足要求,鉴定下来,基本没有符合抗震要求的!
国家三年干完校舍加固工程,不知道各位同行是怎么处理这些问题的!
回复
zwz20033515
2010年01月23日 20:09:22
24楼
楼主我QQ:762172029
我想跟你探讨一下,看到加我QQ哈!
回复
xxm050610
2010年01月25日 10:50:30
25楼
现在全国都在进行学校改造。我们院也正在投标,了解下,为以后做准备。

看了24楼的评论,感觉很有道理。
其实旧规范设计的住宅楼也有同样的问题。不知过几年是否也会列入改造?
回复
xiaocunyu
2010年01月25日 22:11:28
26楼
我们单位现在也在做加固学校的活,北京地区,框架按一级计算,很多墙,都红了,原楼是框剪,现在剪力墙全红,怎么加固啊,算完梁柱配筋也比原结构大很多,采用什么方法加固,多出来的钢筋如果换算成钢板或碳纤维啊,麻烦各位不吝赐教
回复
zgyzgy1957
2010年04月29日 00:01:10
27楼
我校正在加固教学楼,根据《建筑抗震加固技术规程JGJ116-2009》要求,墙体两面布钢筋网浇注混凝土,大梁阴阳角用100*100角钢固定,并由大梁伸向墙面500MM。新增大梁支撑柱子的宽度512MM(大梁宽250MM),柱筋6根16号螺纹钢,箍筋用10号圆钢,采用C20号混凝土浇筑,这样做可使拐角处支撑筋与角钢容易处理,同时不减弱角钢的拉应力,增加大梁的剪应力。
回复
clh1130
2010年04月29日 17:31:15
28楼
首先,你这个楼是预制板得进行加固,其次构造柱和圈梁构造也都不满足,砌体还有一个构造上的通病,就是窗间墙长度基本不满足要求,主要就是从这几个方面着手加固,其中,构柱和圈梁都可以外加构造柱和圈梁,预制板的加固可以在搁置端进行处理,增加搁置长度,方法有很多种,如锚个角钢,窗间墙部分可以设钢筋砂浆面层来加固

[ 本帖最后由 clh1130 于 2010-4-29 17:44 编辑 ]
回复
supermaa
2010年05月02日 16:08:16
29楼
我手上的教学楼是,左边是砖混右边是框架,没缝,预制板,88年的,太烂了,这样的建筑真的是该拆的,可是谁说了算啊!
回复
fengyouli2005ah
2010年05月03日 12:59:52
30楼
有没有全一点的,后面的东西很关键,涉及到钢筋锚固的问题,还有条文说明
回复
fengyouli2005ah
2010年05月03日 13:00:47
31楼
有没有全一点的,后面的东西很关键,涉及到钢筋锚固的问题,还有条文说明
回复

相关推荐