我现在正在做一个电厂6kV的电机保护,应该注意些什么问题啊?

我现在正在做一个电厂6kV的电机保护,应该注意些什么问题啊?
dearbjl
2005年06月30日 11:51:50
2楼
那就是电压不要加入电流回路就可以了,西西。
回复
ccchhh
2005年06月30日 15:58:59
3楼
常规保护+自起动。
回复
xishanyi
2005年07月01日 17:36:09
4楼
单元式微机保护,整定按照常规的来即可.
回复
hkshaochanggen
2005年07月28日 21:21:36
5楼
如用断路器的回路时,就容易啦.
但如果用F-C回路时,则应注意电流互感器的保护和熔断器保护的配合问题。
回复
anthonyyao
2005年07月29日 10:09:39
6楼
一般来说,大于2000KW的电机要装设差动保护
回复
mao_qi_qi
2005年07月31日 17:57:43
7楼
看下面的2000KV电动机的开关柜上的保护继电器,差动保护、低电压保护等
回复
bytzh1018
2005年09月14日 17:59:00
8楼
现在微机保护多的很,如有兴趣,可以推荐我用过的几家产品你可以参考一下。
回复
wzjwxx
2005年09月24日 14:02:43
9楼
好老式的保护装置,现在都用微机保护,有启动定值和运行定值,对电机保护较全面。
回复
wzjwxx
2005年09月24日 14:04:11
10楼
有进口的微机保护和国产的,就万把块钱一套。