求助!! 紧急!单层厂房暖气不热
catuina
catuina Lv.2
2009年11月13日 16:37:15
来自于采暖供热
只看楼主

单层厂房,上供上回双管,末端2组散热器不热,供回水末端是否可以连在一起?是不是因为这个原因不热?

单层厂房,上供上回双管,末端2组散热器不热,供回水末端是否可以连在一起?
是不是因为这个原因不热?
youlf
2009年11月15日 12:53:21
2楼
供回水末端连在一起不就短路了???
回复
dianhuang
2009年11月15日 16:06:42
3楼
为什么要 供回水末端是否可以连在一起?
回复
零极限零极限
2009年11月15日 16:59:58
4楼
供回水不能连在一起,会短路!
你的末端有排气阀没有,可能是管里有气,末端不热!!!!!!!
回复

相关推荐