请问ppr稳态管最高工作温度是多少,查阅资料使用范围5度-65度,我们这里项目设计的是供回水85度/65度,对管材影响大吗?请解答
请问ppr稳态管最高工作温度是多少,查阅资料使用范围5度-65度,我们这里项目设计的是供回水85度/65度,对管材影响大吗?请解答
免费打赏
shangfeng770830
2009年11月14日 22:42:53
2楼
大于70度热水管一般不使用PP-R管,
回复
xueyiqiang
2009年11月16日 22:15:35
3楼
ppr稳态管压力最大是 2.5MPA 。用到这个压力的话。能够长时间在90度供水
回复
liyi63
2009年11月22日 22:15:26
4楼
PPR的70度蠕变曲线有拐点出现,所以规定使用范围5度-65度