如果是100/5的互感器,当一次电流达到多大时才能把互感器烧坏 现在我们的计量互感器是75/5的但最大电流已经达到100了不知道还能不能在多了。 如果要换互感器的话还得去电业局增容,得花不少钱。
如果是100/5的互感器,当一次电流达到多大时才能把互感器烧坏
现在我们的计量互感器是75/5的但最大电流已经达到100了不知道还能不能在多了。
如果要换互感器的话还得去电业局增容,得花不少钱。
2楼
如果这只CT是用于计量和测量的话,国标规定的互感器误差合格范围最大电流是额定电流的120%,
对于75A的这只CT来说,其能保证计量准确性的最大电流应该是75×120%=90A,所以现在这只CT工作在100A,按照国标来讲它的计量和测量已经不准确了。
回复
3楼
至于烧坏的问题,要看这只CT的型号和额定热稳定电流了,型号和额定热稳定电流不同,其一次线截面就不一样,截面越大,越能承受较大的电流。