老师傅来看看我的梁不会出事吧
xuhao19840905
2009年11月12日 21:34:00
只看楼主

办公楼,大空间,上面没有墙体,9米跨,做了650mm高,会出事吗???

办公楼,大空间,上面没有墙体,9米跨,做了650mm高,会出事吗???
免费打赏
zainanjing
2009年11月12日 22:31:49
2楼
有点小了,一般按1/10~1/15取值。至少取个700以上,但主要还是看计算结果,如果配筋率和挠度都满足要求,也未尝不可。
回复
legin1
2009年11月23日 16:07:54
3楼
框架结构差不多,如果是连续梁的话截面不是很小
回复
sunhud
2009年11月23日 17:31:57
4楼
650 很小吗??~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
bannershi
2009年11月25日 16:41:33
5楼
算下来各方面满足要求不就行了?!
回复
littlestile
2009年11月25日 18:31:03
6楼
对自己要有信心 ,不要人云亦云,要敢于接受挑战
回复
hailan518848
2009年11月26日 11:57:45
7楼
650不小了,上边又没有墙体。
回复
jingyi0411
2009年11月26日 14:25:19
8楼
一般按1/10~1/15取值
一般按1/10~1/15取值
回复
longv5
2009年11月26日 16:52:05
9楼
不小了,这种梁可以按次梁取值,1/18就可以了,但是配筋要满足,特别不要忘记计算梁本身自重
回复
csw-seu
2009年11月26日 21:11:21
10楼
亲爱的朋友,用预应力设计吧!用预应力设计就不用担心安全性了。

预应力技术交流
QQ群:96114874
预应力之发展-高效、节能、安全。
预应力结构-抗震性优越、经济性好、功能性强
为我国预应力技术的发展,做出结构人应有的贡献。
回复
inzaghi23
2009年11月30日 02:13:10
11楼
楼上这个人真讨厌 ,我走到哪里都看到他的广告 版主为什么不封了他
回复