14层地下一二层的前室、楼梯间要考虑防排烟吗
skr
skr Lv.2
2005年06月26日 14:19:23
来自于通风排烟
只看楼主

该建筑一面临街,另一面依山而建,-7.8米层为商场,-3.9米层为车库,0.00以上为12层住宅,地下一、二层部分的前室拟考虑正压防烟,楼梯间是否需要考虑,0.00以上部分的楼梯间及前室均不考虑(其开窗面积符合规范要求)。

该建筑一面临街,另一面依山而建,-7.8米层为商场,-3.9米层为车库,0.00以上为12层住宅,地下一、二层部分的前室拟考虑正压防烟,楼梯间是否需要考虑,0.00以上部分的楼梯间及前室均不考虑(其开窗面积符合规范要求)。
免费打赏
h163
2005年06月27日 08:39:43
2楼
需要考虑,若为楼梯间设加压送风,独立前室可不设。
回复
hhbox
2005年06月27日 09:43:29
3楼
十九层以上单元住宅才考虑设防烟楼梯间.下地下室部分能做成封闭楼梯间就可以不考虑加压送风.
回复
lh1996
2005年06月27日 15:03:01
4楼
封闭楼梯间就没有前室了嘛
回复
hhbox
2005年06月27日 15:14:37
5楼
前室是人流交通的一个缓冲空间,电梯,楼梯都可能有前室.规范里防排烟设置很明确是针对消防电梯及其前室或者防烟楼梯间及其前室.所以我们在看建筑图时应注意前室是否属于规范所指的范围!
回复
paradox
2005年06月27日 21:04:09
6楼
让建筑明确一下,如果是防烟楼梯间,就的正压送风!
回复
rwa
2008年05月12日 16:37:11
7楼
怎么封闭楼梯间就不用加压送风吗,规范上好像没写这些啊