过负荷或短路时CT后的电流表会烧坏吗?
hellohello11
2009年11月12日 10:31:33
只看楼主

正常时,线路电流为400A,CT选400/5,那么选一个量程为5A的电流表刚好过负荷时,假如线路电流为560A,二次电流就将是7A,电流表会烧坏吗?短路时,假如线路电流为4000A,二次电流就将是50A,电流表会烧坏吗?

正常时,线路电流为400A,CT选400/5,那么选一个量程为5A的电流表刚好

过负荷时,假如线路电流为560A,二次电流就将是7A,电流表会烧坏吗?

短路时,假如线路电流为4000A,二次电流就将是50A,电流表会烧坏吗?
免费打赏
caibingchen
2009年11月12日 12:16:35
2楼
不会,电流表和ct都有一定的过负荷能力
回复
ljzeng808
2009年11月12日 13:11:51
3楼
不会的,测量用的电流互感器在电流大时磁路会达到饱和的,二次侧电流不会超5A很多的。
回复
老灰兔子
2009年11月12日 22:03:11
4楼
CT有一定的过载能力,但电流表就不会有这么大的过载能力,电流超得多的话,电流表一样会坏!!!!!
回复
liyuejun202
2009年11月13日 08:51:25
5楼
电流表具有短时过载能力50A/1s,长时过载1.2倍额定输入电流
回复
skylinelhy
2009年11月13日 19:37:02
6楼


:victory: :victory: