单位领导要求做一个今年供暖的预算,单位按计量表收费,领导想知道全年供暖费用。小弟已经苦想好几天不知如何下手。由于我们点位是新楼,目前还未接手,所以目前只知道大楼总的热负荷,以及二次设备的功率、扬程、换热面积等参数,不知如何计算。而如果按计量表计算公式计算的个人觉得由于数据全部是变量,所以误差极大,而且计算量也过大。请各位高手指点。
建筑设计节能计算当中的结果应有整个建筑的热耗值或者有个年耗煤指标(应该是住宅类项目),但这个值不见得准,因为其计算和采暖计算还是不一样的。
另外不知整个建筑是什么类型的?是住宅还是公建,是全部同时供热还是会有的供热有的不供热。
另外就是你说的知道大楼总的热负荷,这个热负荷里面有多少水分也是很难说的,如果以这个大致估算,应该可以把这个对应室外采暖计算温度,同比换算成对应采暖期平均温度的负荷。
这些都是不准确的,因为实际供热和建筑专业以及暖通专业的计算结果里面多大水分不知道,实际供热是否会按设计运行不知道。实际计算是比较头痛的一件事。
回复
3楼
“应该可以把这个对应室外采暖计算温度,同比换算成对应采暖期平均温度的负荷。”
这个明白,已经知道这个热负荷的数值了,但这个数值是热功单位,不是热能单位,不能直接换算。另外您提到建筑设计节能计算能大概说一下算法吗?领导的想法是套热计量表的计算公式,但公式中所有数据都是变量,所以我认为无法计算,比如说假设一次供回水温度是恒定的,那么流量还是要根据二次系统的容量等来确定,应该是这个样子吧??
回复
4楼
供回水温度通常会随着室外气温的不同而变化,因此不好算。
热功单位乘时间不就是热量单位了吗?至于时间,可按地区的不同采用规范资料上的供暖期天数。
你所说的热计量表的计算公式不知是哪个,但我想通过计算恐怕是算不出来的。
如果是居住建筑,有个建筑耗煤量指标,那个耗煤量当然就是根据建筑耗热量来的啊。但我不知道实际计算当中会离实际差多远。
回复
5楼
热功单位乘时间不就是热量单位 能这么换算吗,算过来要比按平米收费贵多了
回复
6楼
全年共热量=供热面积*平均供热热负荷*供暖天数*24*3600
单位是焦耳
:) 举个例子:某地区建筑设计热负荷70w/m2;一般平均热负荷约为设计热负荷的55-64%左右;按照60%估算42w/m2,供暖面积150万平方米,供暖期120天
则全年共热量计算如下:1500000*42*120*24*3600=653184000000000焦耳=653184吉焦
全年共热量按照kwh计算为653184/0.036=18144000kwh
回复
7楼
ahtk 发表于 2009-11-15 19:50 全年共热量=供热面积*平均供热热负荷*供暖天数*24*3600单位是焦耳 举个例子:某地区建筑设计热负荷70 …这个公式好,比较实用
回复
8楼
学习一下吧
回复