对于楼板的下凹度有什么要求?
kyautt
kyautt Lv.2
2009年11月11日 18:02:29
只看楼主

9m×8.4m的楼板,施工完以后发现跨中有约4cm的下凹,这个是不是有点大了?哪本规范里有相关的规定吗?

9m×8.4m的楼板,施工完以后发现跨中有约4cm的下凹,这个是不是有点大了?哪本规范里有相关的规定吗?
jinn00011602
2009年11月12日 11:36:54
2楼
楼主的问题说得不是很清楚,具体什么结构,什么用途
有没有预应力,设计及施工的时候有没有要求做反拱之类的

所以不好说具体怎么控制,这里给你一个规范,聊作参考
《民用建筑可靠性鉴定标准》表4.2.4
一般受弯构件,跨度不大于9m时,挠度大于跨度的1/150或大于45mm时,评为c级或d级(c或d可根据其实际严重程度确定)。

注意,这条规定的是挠度限值,不是偏差
你所描述的可能更多属于偏差项目,如果属于偏差就要按《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关条款进行控制了

[ 本帖最后由 jinn00011602 于 2009-11-12 13:42 编辑 ]
回复
tjhe1026
2009年11月14日 21:47:36
3楼
对!应该按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》进行验收。1楼提出的事情,如果设计图纸中没有明确要求,则按照验收规范,属于质量问题。需要设计人员出现场提出补救方案。
回复
guo_cui_guo
2010年02月24日 17:23:59
4楼
正如楼上所说,楼主描述的不甚清楚,但不管怎样说,这么大面积的整板,在施工支模时是要起拱的,抛去起拱量,再有4cm的下挠量,说明施工时模板肯定出现了松动下挠情况,这样的话在板面装修找平时,会额外增加楼面荷载,导致楼板承载力相对下降。因此应进行计算校核后采取有效措施进行弥补。
回复
ygz9083
2010年02月25日 10:33:08
5楼
楼主下凹是什么意思? 你检测挠度而不是下凹,下凹可能是地面问题,下挠才是结构问题。
回复

相关推荐

APP内打开