我有个办公楼,大空间,次梁9.3米跨做了650mm高,一个连续框梁9米跨做了650mm,配筋也不大,不会出什么事,心里很忐忑

我有个办公楼,大空间,次梁9.3米跨做了650mm高,一个连续框梁9米跨做了650mm,配筋也不大,不会出什么事,心里很忐忑
免费打赏
lyj86113269
2009年11月11日 18:47:44
2楼
做井字梁多好啊,那么长的梁挠度要注意了
回复
xuhao19840905
2009年11月11日 19:10:20
3楼
挠度计算是通的过的,我也知道啊,可人家已经施工了
回复
zyhjiao
2009年11月11日 21:49:57
4楼
楼主的问题不明确,呵呵,条件都不全,想帮你算一下都难,呵呵,不过可以明确的告诉你9.5m跨,650mm高很正常,现在商品混凝土的质量有保障,次梁取1/14就可以了。
回复
mayunjun
2009年11月12日 09:35:32
5楼
你所设计的结构应该是开间9.3米,进深9.0米(也就是结构的跨度),你这个结构是否是两腿框架结构(两腿框架结构在地震区适用是有很严格的限制)。对于柱网9.0X9.3米的结构,应采用井字梁结构方案,双向相邻井字梁之间距离可分别取2.325和2.25米,井字梁高可按梁跨度的1/15~1/18取值,你这个工程井字梁可取200X500或550mm,在框架柱上的框架梁可取两跨度的1/12(兼作井字梁的边梁),框架梁截面尺寸建议取300X750。结构验算应确保强度、挠度和裂缝均满足国家规范要求。