9.9M跨的框架梁高800够吗
xuhao19840905
2009年11月10日 21:39:52
只看楼主

我有个办公楼,4.3M层高,南北向跨度9.9M,我梁截面取240X800不知是否够,请大虾赐教

我有个办公楼,4.3M层高,南北向跨度9.9M,我梁截面取240X800不知是否够,请大虾赐教
免费打赏
ahscxtlj
2009年11月11日 12:10:36
2楼
这种问题也拿出来问吗?????????
应该没什么问题,计算过后看配筋率和挠度是否满足要求
回复
xuhao19840905
2009年11月11日 17:32:27
3楼
配筋不大的,计算挠度也没问题,我是新手,请多指教,我还有个次梁9.3米跨做了650mm高,一个连续框梁9米跨做了650mm,配筋也不大,不会出什么事,心里很忐忑
回复
bestbear299
2009年11月12日 09:03:08
4楼
如果你想降低的话,建议做宽一点.到300,350都没有问题.600高就行了.
回复
niulixueelin-99
2009年11月12日 12:43:30
5楼
建议梁宽加些,这样不仅梁的箍筋可以经济些,而且便于施工浇注混凝土
回复
wangxiaowang01
2009年11月12日 13:56:40
6楼
没有严格限值,能算过就好,和跨度的关系只是参考。。。。但梁宽应该加大。。。。
回复
heyuyanglili
2009年11月12日 16:43:13
7楼
梁宽最后取两高的2.5--3.0
回复
heyuyanglili
2009年11月12日 16:44:26
8楼
梁高最好取梁宽的2.5--3.
回复
fayy
2009年11月12日 16:53:40
9楼
框架梁取300宽,次梁取250宽
回复
yyj811109
2009年11月23日 13:53:26
10楼
6.3.1 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:

  1 截面宽度不宜小于200mm;

  2 截面高宽比不宜大于4;
你取截面宽度的时候要至少满足12D+C,满足次梁在主梁中的锚固要求.在确定梁高一般按照1/8-1/12考虑吧
回复
d82286341
2009年11月25日 10:21:31
11楼
主梁是1/8~1/12啊!
回复

相关推荐

APP内打开