要设报警吗?
chinashijitan
2005年06月25日 12:57:27
来自于防雷减灾
只看楼主

建筑单体有双防火墙,每层面积可否分开计算?在确定是否设计消防报警系统时,有时要确定建筑的单层面积,如果有双防火墙,是否可以自双防火墙处断开?即分开计算面积?

建筑单体有双防火墙,每层面积可否分开计算?在确定是否设计消防报警系统时,有时要确定建筑的单层面积,如果有双防火墙,是否可以自双防火墙处断开?即分开计算面积?
大胡子
2005年06月25日 13:47:55
2楼
不可以分开计算,防火墙分开的只能算防火分区。
回复
chinashijitan
2005年07月01日 12:17:04
3楼
那么,如果是每间400平方,有好几个,总之,每层共3600平方呢??那又如何算那?
回复
指尖年华
2005年07月01日 12:20:38
4楼
每层面积当然是3600平了,具体几个防火分区问建筑专业。
回复
chinashijitan
2005年07月04日 12:16:58
5楼
那就是说,这种400平米一间,而每层面积3600平方的楼,就只能设报警了?
回复