办公楼下供下回系统为什么一层不热?
jiangdawei793
2009年11月10日 17:21:00
只看楼主

刚接了一个改造的活,四层的办公楼,双管系统为下供下回,二层以上都挺热的,但是一层不热,一层横干管为DN70——DN40,立支管基本上是DN20和DN25的,为什么会出现这种情况?应该怎么解决这个问题?希望那位高手给予指教!其他区的楼是上供下回系统不存在这个问题。业主希望用最经济的方法解决![ 本帖最后由 jiangdawei793 于 2009-11-10 17:24 编辑 ]

刚接了一个改造的活,四层的办公楼,双管系统为下供下回,二层以上都挺热的,但是一层不热,一层横干管为DN70——DN40,立支管基本上是DN20和DN25的,为什么会出现这种情况?应该怎么解决这个问题?希望那位高手给予指教!其他区的楼是上供下回系统不存在这个问题。业主希望用最经济的方法解决!

[ 本帖最后由 jiangdawei793 于 2009-11-10 17:24 编辑 ]
shaoqiang1234
2009年12月26日 14:41:46
2楼
要不是重力循环起大作用了,出现了竖直失调现象,其他层都热,应该外网压差基本满足需要,先关小顶层用户阀门,不行的话,逐层关小试试。要不行 就平衡阀!!:victory: :victory:
回复