洁净室的压力太高怎么办
haigushilan
2005年06月25日 10:02:07
只看楼主

现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教

现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教
免费打赏
lujun1014
2005年10月02日 11:03:45
42楼
顺便做个统计,来这里的,做TAB的到底有多少啊???自己报个号哈。
回复
zhaojun_9901
2005年10月02日 19:33:37
43楼
我认为主要问题是回风管路的阻力过大,造成FFU风机的压头在回风管路上消耗过大,这时即使把新风关掉,房间依然会有一定的正压,再打开新风后,两部分压力共同作用,造成室内压力过大。
解决问题的思路如下:
1、想办法减小回风管路的阻力,但实际工作中往往很困难,因为已经到了调试阶段,很难做改动。
2、增大FFU风机到室内这一段的阻力,同时提高FFU转速,实际工作中往往也很困难。
3、减少新风量,比较危险,但作为施工方有时为了能交工,也不得不这样干。
4、房间如果有排风,就增大排风量,这应该是最好的办法,但如果没有设计排风,或排风量已经没有增大的余地了,呵呵,参照第3条。
回复
cuiguangy
2005年10月03日 08:52:57
44楼
对一个房间来说,送风量一定,增大回风量,房间正压就会减小,反之增大。
回复
坛坛灌灌
2005年10月04日 15:16:10
45楼
偶是做TAB的!
回复
wcj6296539
2005年10月05日 09:04:13
46楼
有没有做过风量平衡计算?
风口风速是不是太大?
风口风速:一般回风或排风风速<1.5,新风<2.5,
对于洁净室设计,送,回,及排风均要求设调节阀的.对于风量也是可以的测量的.
回复
rcx-0312
2005年10月05日 10:51:17
47楼


是,俺也疑惑
回复
rcx-0312
2005年10月05日 11:13:16
48楼


TAB是何意思?
回复
hpd111@co163
2005年10月06日 09:29:43
49楼
35楼

试问:送风量怎么确定,整明白不?不要误人子弟拉!!!!!!!


不好意思,公式(送风=新风+回风+排风+正压漏风)其实是(送风=回风+新风(新风=排风+正压漏风))
一时糊涂,多谢指正。
惭愧……
回复
bbc-000
2005年10月06日 20:31:09
50楼
把室内的风量重新测定一下,应该是回风太小,或进风太多,一定要测准确,肯定是风量的问题。
回复
dgjimms
2005年10月07日 09:49:29
51楼
这么简单的问题,你们怎么回答的?新风减少不就解决了.
回复

相关推荐

APP内打开