洁净室的压力太高怎么办
haigushilan
2005年06月25日 10:02:07
只看楼主

现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教

现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教
免费打赏
lujun1014
2005年10月08日 08:52:06
52楼
TAB行业人真少,就一个回复。TAB(Testing测试, Adjusting调节, Balancing平衡)就这意思
回复
fzhzhz
2005年10月08日 20:40:53
53楼
强烈抗议43楼抄袭我10楼的回复,你改一个字也好啊!!!!!!
要求斑竹罚他!!呵呵!!
回复
cxx110110
2005年10月09日 01:37:25
54楼
1.可复算一下回风口的有效面积是否够用。
2.FFU的压头是否过小。
3.减少新风量,加大排风量(当然是在保证卫生的要求下)
4.选用余压阀,
5.压差探头布置的位置是否合理








回复
jimtxj
2005年10月09日 11:44:35
55楼
设计没有问题的话,看调试人员的本事啦
回复
cuiguangy
2005年10月09日 20:35:25
56楼
调试一般都是固定送风量调节回、排风量嘛。



-----------------------------------------
回复
lql410
2005年10月09日 23:31:25
57楼
怎么做得差那么远啊?没有计算就做的吗?还是为了赚多点利润啊?
回复
luyaliang790124
2005年10月10日 14:49:31
58楼
这得综合考虑,首先各回(排)风调节阀、防火阀、回风口调节阀是否全部打开。再者测试压差时各房间门是否全部关闭?新风量是否取的过大?全都没问题后从源头查找,设计肯定有严重缺陷
回复
nmgp
2005年10月10日 19:33:08
59楼
补偿室内排风量和保持室内正压的新风量;
保证室内每人每小时新风量不小于40立方;
二者取其大者
回复
lmfeng129
2005年10月12日 00:00:44
60楼
不是设计的原因,就是施工的原因了,设计的回风小了,送风太大了,造成压力大了,还就是新风太大了。加大回风口了,加大不了,就装余压阀了.
回复
hu_zhongwei
2005年10月13日 19:40:58
61楼
送风管上不是有调节阀的吗?通过调节阀来减小送量应当可以的吧!不过我觉得应当装泄压阀的
回复