现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教
32楼
1、回风口是不是加装了过滤网?如果有?把过滤网撕薄,或者换成阻尼层,可能会好一点
回复
33楼
解决问题需要一个步骤接着一个步骤的来:
1.从设计图纸阶段找问题,看看设计人员是否在设计过程中误算了某个参数,而现场又没有及时调整导致现在的情况发生。
2.如果设计图纸参数符合要求,那么第二步就要从现场找原因,从几个重要的数据测试对比设计参数,看看施工人员有否严格按照正确的图纸施工。(送风=回风+新风(新风=排风+正压漏风)。这里除了正压漏风量不能准确测量外,其余的皆可以从其风管中实测得出,那么我想毛病也能立即找出了吧)
3.找出了问题的所在也就不难去解决了。如果是设计中出的问题,及原本的设计正压即为53Pa,可以从设备方面考虑(如增加或是变换排风机加大排风),也可以追加一些额外的东西(如余压阀)来解决;如果是施工不当、设备选型不对口以及其他原因造成的新风、回风及排风不符合设计要求的情况,那么好说,想来你们公司和你们的项目经理应该有经验及能力去处理的。
4.楼上的同仁们各有想法,给出的意见都很实用。但希望楼主你们的设计施工不会有太多的创新,因为太多的大伙不明白的东西,即使给出来什么意见也不适用
5.还有的就是,你们的压力测量仪不会有问题吧,哈哈
回复
34楼
新风正确加大排风量!新风不能减排风不能加大就加装卸压阀!
回复
35楼
33楼
第2点:如果设计图纸参数符合要求,那么第二步就要从现场找原因,从几个重要的数据测试对比设计参数,看看施工人员有否严格按照正确的图纸施工。(送风=新风+回风+排风+正压漏风。这里除了正压漏风量不能准确测量外,其余的皆可以从其风管中实测得出,那么我想毛病也能立即找出了吧)
试问:送风量怎么确定,整明白不?不要误人子弟拉!!!!!!!
回复
36楼
先看你的风量平衡不:
根据你的系统图
不过绝大多数:
对于空调箱:送风=回风+新风(+排风(如果回风管路接排风))
对于房间而言:送风=回风+正压漏风(+排风(如果房间接排风))
所以设计参数没有什么问题,看施工水平了
对于洁净室而言,一旦回风阻力过大,正压势必增加。
或者新风=排风+漏风。排风管路不畅通也是引起正压过大的原因哦
总之,原因肯定有的,所以肯定有解决问题的方法的!
回复
37楼
检查计算上的漏洞,如果实在没办法,房间的冷负荷解决了,洁净度达到了,那就加 Relief damper吧
回复
38楼
检查计算上的漏洞,如果实在没办法,房间的冷负荷解决了,洁净度达到了,那就加 Relief damper吧
回复
39楼
在净化空调里余压阀是不可取的。
调压差主要是通过回风调节的。
回复
40楼
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大 (完全不受其影响)
2.压差计程序没调好 (有可能自控中压差传感器探头没调零位,反馈信号失真)
3.FFU运行数量过多(不科学,我们那么多满布FFU的洁净室)
4.补偿风过量 (反馈信号失真,新风量过大)
我们专门从事TAB的
回复
41楼
wolf_fem和我都是做TAB的,他说的很好
回复