现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,据我们公司大家讨论有以下几个可能:1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大2.压差计程序没调好3.FFU运行数量过多4.补偿风过量请哪位大虾指教
现有一个洁净工程后期调试,发现洁净室的正压太高达到53PA总下不来(设计为35PA),
此室在顶楼,技术夹层10米,洁净面积600平米,
据我们公司大家讨论有以下几个可能:
1.顶梁保温没做好,以至外气影响较大
2.压差计程序没调好
3.FFU运行数量过多
4.补偿风过量
请哪位大虾指教
22楼
呵呵!楼上那位前辈说得有道理啊!大凡设计都得考虑经济实惠啊!我认为可以考虑一下调节FFU的转速,我们AAF的FFU就是使用EBM风机5档调速的,那样的话,新风量少了应该可以降低房间内的正压的.同时又可以降低运行成本!因为FFU转速低了耗电量也少了啊!在下是AAF爱美克空气过滤器有限公司上海办事处的小周我的电话是:021-53850155-105Email:tomas.zhou@aafchina.com如果各位前辈在设计和使用过程中对我们AAF的产品感兴趣的话,欢迎随时和我联系!
回复
23楼
加大排风量
回复
24楼
不错的老大
回复
25楼
减小新风
回复
26楼
呵呵~~~
不错个鬼啊~~
我连状况都没看清楚,他用的是MAU+FFU+D/C系统,原本我只以为是是AHU呢!
回复
27楼
1.在保证新风量的前提下(40m3/h.人),减少新风量;
2.增设余压阀
回复
28楼
请问洁净室是100级吧。35Pa的压力已经很高了。我设计过一个项目也出现过压力过高导致门开关受影响的问题。100级20Pa的压力已经差不多了,压差风量在1~2次换气吧。这肯定是你新风过的原因,难道你没有在新风管道上加新风电动阀用室内压力来控制吗?洁净室排风量一般都会很大的,而且都是与设备息息相关,增加排风量不大可行,可以从新风处考虑
我的qq:9781193
回复
29楼
看你对新风量如此心里没底,估计是没有做过风量的测试了,用风速仪把风量测出来不就可以了;再有就是,FFU是自循环系统,理论上和实际工程中它在任何档位运行都不会影响到房间的压差的,除非是回风阻力太大或者房间维护结构夹道密封性不好;如果压差数值是在通过压力传感器后读出的,建议你用标准仪器校一下表;另外,房间压差53Pa,其实也没有太大影响的,因为设计上压差已经达到了35Pa,估计房间不只一个,这样的话,此间外面的房间压差要求应该不会低于25Pa,也就是说此间与相邻房间的压差也就不到30Pa,这对于开关门影响应该不是非常大。如果只有一个房间的话,那设计值35Pa就有点偏高了。
回复
30楼
。。。。简单到掉渣,要么减少新风,要么加大排风,就能保证正压的数值。。。。什么设计人员搞的。。。乱七八糟
回复
31楼
AAF的噪音太大。
回复