关于系统划分(急)
uuuu3000
uuuu3000 Lv.2
2005年06月25日 09:05:28
只看楼主

系统划分重要遵循哪些原则?1).洁净度2).温湿度3).工艺功能 有三个房间,百级间为21+-1,千级为22+-2,十万级为25+-1,我想把它们合为一个系统,不知道可不可以。我的思路是这样的:百级、千级我采用FFU,风管只送空调风,十万级的因为设备散热比较大,空调风量大于净化风量。十万级我采用室内露点送风,取8度送风温差,百级用4度送风温差,千级用5度送风温差,这样,送风状态点就能达到一致。但不知道以后控制会不会有问题。系统采用恒温恒湿机。湿度全部为55%+-5。

系统划分重要遵循哪些原则?
1).洁净度
2).温湿度
3).工艺功能

有三个房间,百级间为21+-1,千级为22+-2,十万级为25+-1,我想把它们合为一个系统,不知道可不可以。我的思路是这样的:百级、千级我采用FFU,风管只送空调风,十万级的因为设备散热比较大,空调风量大于净化风量。十万级我采用室内露点送风,取8度送风温差,百级用4度送风温差,千级用5度送风温差,这样,送风状态点就能达到一致。但不知道以后控制会不会有问题。系统采用恒温恒湿机。湿度全部为55%+-5。
各位大哥帮帮偶,看能不能这样做
免费打赏
zling-18
2005年08月15日 18:06:35
12楼
我只看到有将I级手术室和旁边II级体外循环间合用的。三级合一起的没有遇到。
楼主这样分是打算按照什么来分呢?
回复
zht2004
2005年08月15日 22:25:22
13楼
把它们合为一个系统??不可行;
国内洁净技术还没发展到这地步吧
回复
optimic
2007年04月14日 14:50:34
14楼
面积不是很大的,要分成三个系统的话,那成本要增加多少啊,老板肯定是不答应的,
我想的话,如果面积不是很大的,应该可以满足,
回复