关于系统划分(急)
uuuu3000
uuuu3000 Lv.2
2005年06月25日 09:05:28
只看楼主

系统划分重要遵循哪些原则?1).洁净度2).温湿度3).工艺功能 有三个房间,百级间为21+-1,千级为22+-2,十万级为25+-1,我想把它们合为一个系统,不知道可不可以。我的思路是这样的:百级、千级我采用FFU,风管只送空调风,十万级的因为设备散热比较大,空调风量大于净化风量。十万级我采用室内露点送风,取8度送风温差,百级用4度送风温差,千级用5度送风温差,这样,送风状态点就能达到一致。但不知道以后控制会不会有问题。系统采用恒温恒湿机。湿度全部为55%+-5。

系统划分重要遵循哪些原则?
1).洁净度
2).温湿度
3).工艺功能

有三个房间,百级间为21+-1,千级为22+-2,十万级为25+-1,我想把它们合为一个系统,不知道可不可以。我的思路是这样的:百级、千级我采用FFU,风管只送空调风,十万级的因为设备散热比较大,空调风量大于净化风量。十万级我采用室内露点送风,取8度送风温差,百级用4度送风温差,千级用5度送风温差,这样,送风状态点就能达到一致。但不知道以后控制会不会有问题。系统采用恒温恒湿机。湿度全部为55%+-5。
各位大哥帮帮偶,看能不能这样做
免费打赏
deathgod007
2005年06月25日 09:27:57
2楼
十万级的就不说了,没啥可讨论的
就是百级和千级的你是否是采用同一空调箱,以什么为控制基准?
回复
uuuu3000
2005年06月25日 10:09:11
3楼
百级和千级还好点,因为千级温度包含了百级,以百级控制为基本.
我觉的温度应该可以控制,湿度应该控制不了.
回复
deathgod007
2005年06月25日 15:08:30
4楼
我是说你在控制上是按空调送风状态点还是以回风状态点控制,是否采用同一空调箱
如果是在一起的话湿度上很难控制,后面比较麻烦
回复
xyzjm12
2005年06月25日 23:25:57
5楼
他要合用同一个系统,肯定是同一台空调箱。
通常做法是以回风状态点来控制,要使千/百级都达到 要求估计挺难
回复
wjzhang_031
2005年06月26日 20:51:14
6楼
我觉得和在一起没什么问题,只不过百级的FFU和千级的FFU满布率不一样。

你的系统到底是什么系统?MAU+FFU+DCC?MAU+RAH+FFU?
回复
crj1314520
2005年06月27日 04:53:28
7楼
好像不太好共用的。。
回复
uuuu3000
2005年06月27日 08:34:21
8楼
系统是恒温恒湿机+FFU,
由于系统主要以万级为主,千级和百级面积都不是很大,所以想试着合在一起。
回复
uuuu3000
2005年06月27日 09:23:52
9楼
百级空调风量:21,55%风量:6100
千级空调风量:22,55%风量:7000
回风混合温湿度:21.7,55%,哎,看来还是不行啊!
回复
wjzhang_031
2005年06月27日 14:23:37
10楼
还是算了吧,正统做法都是按照洁净度等级划分系统的!
回复
cuiguangy
2005年08月15日 16:37:40
11楼
该设计可以保证温度,但可以保证三个房间的相对湿度吗?过渡季、冬季也可以保证吗?我看不一定。最好是分开做。
回复

相关推荐