大家说说制冷倒班
p386
p386 Lv.2
2009年11月09日 13:17:59
来自于制冷技术
只看楼主

你们的倒班制度是什么?我们这倒班2个人一个班8小时,总共4个人,这样合适么? 新上速冻机蒸发面积3600㎡,制冷量300KW,我开2台压缩机一台20的,一台16的怎么速冻机上料还是不行啊,20的制冷量250KW,16的170KW,大家说说什么原因啊

你们的倒班制度是什么?我们这倒班2个人一个班8小时,总共4个人,这样合适么? 新上速冻机蒸发面积3600㎡,制冷量300KW,我开2台压缩机一台20的,一台16的怎么速冻机上料还是不行啊,20的制冷量250KW,16的170KW,大家说说什么原因啊
免费打赏
p386
2009年11月11日 19:18:31
12楼
速冻机要求温度是-35度,当它上料后就变成-23度了,冻得是草莓,设计出货是每小时2吨草莓,可现在出货每小时刚半吨,所以生产成本也上来了,想请大家给分析下原因。速冻机是满液式的
回复
烟雨江南
2009年11月12日 13:51:12
13楼
速冻机内-35℃,蒸发温度就去到-40℃以下了。如果系统没有其它问题,一台LG20+一台LG16带经济器,正常应该能有1.3吨/h左右,0.5吨/h离谱了一点。
经济器的使用:在蒸发温度降到-10℃左右时把经济器的供液角阀打开就可以了,其它的东西不用动;关机时提前把供液角阀关闭。
回复
p386
2009年11月12日 19:38:35
14楼
在角阀前面有一个电磁阀需要打开么?还有就是角阀开多少呢?补气压力要控制在多少呢?我开角阀稍微大一点油视镜就看到有氨液了,这是怎么回事啊?
回复
lzgld
2009年11月14日 20:52:01
15楼
不是修机器的不要乱搞哦,氨会爆炸的电磁阀不能瞎胡闹的有自动控制系统。
回复
fengjingxue
2009年11月18日 14:02:00
16楼
还行吧,总觉得这样也合理的啊的,坚持
回复
零下一百度
2009年12月06日 15:28:51
17楼
草莓入速冻机温度多少?产量和这有关系
回复
gzmj3
2010年03月03日 13:45:03
18楼
ddddd
回复

相关推荐

APP内打开