大家说说制冷倒班
p386
p386 Lv.2
2009年11月09日 13:17:59
来自于制冷技术
只看楼主

你们的倒班制度是什么?我们这倒班2个人一个班8小时,总共4个人,这样合适么? 新上速冻机蒸发面积3600㎡,制冷量300KW,我开2台压缩机一台20的,一台16的怎么速冻机上料还是不行啊,20的制冷量250KW,16的170KW,大家说说什么原因啊

你们的倒班制度是什么?我们这倒班2个人一个班8小时,总共4个人,这样合适么? 新上速冻机蒸发面积3600㎡,制冷量300KW,我开2台压缩机一台20的,一台16的怎么速冻机上料还是不行啊,20的制冷量250KW,16的170KW,大家说说什么原因啊
免费打赏
p386
2009年11月09日 16:35:34
2楼
zenme怎么没有人回答?
回复
p386
2009年11月09日 16:36:41
3楼
打价格说说吧,在下谢过,不要沉 大家快来啊
回复
p386
2009年11月09日 16:51:06
4楼
压缩机是LG20和LG16,螺杆的
回复
p386
2009年11月09日 16:52:05
5楼
并且是带经济器的,请问经济器怎么玩??
回复
yzhchlan
2009年11月10日 09:52:55
6楼
楼主的主题和所说的内容好像不符合啊?
回复
荣昌制冷
2009年11月10日 10:16:21
7楼
我倒班工作了几十年,也是两人一班,八小时三班倒,最多要开6台机组,都是开启式压缩机,单机双级氨制冷机(8SJ170型)要开三台,单级机要开2~3台(8SA170、8SA12.5),整个系统比你的要大得多,都是这么过来的。
回复
liyi842003
2009年11月10日 16:45:51
8楼
哈哈,这个困难荣昌老师也是经验丰富啊,服!
回复
p386
2009年11月10日 18:24:07
9楼
多谢以上各位大侠,感谢版主的答复。。
回复
烟雨江南
2009年11月11日 15:42:25
10楼
隧道速冻机的蒸发温度通常要去到-40℃以下,在-40/40℃时,LG20的制冷量约为190KW,LG16制冷量约为85KW,总共才275KW,产量不够是很正常的。
回复
p386
2009年11月11日 19:13:55
11楼
能在介绍下在这个情况下,开经济器的操作方法么?
回复

相关推荐