我想问一下,有没有谁做过这样的案例,就是一个0~10V的湿度信号同时接到两个不同的仪表内去显示或控制?
我想问一下,有没有谁做过这样的案例,就是一个0~10V的湿度信号同时接到两个不同的仪表内去显示或控制?
2楼
这取决于信号的输出容量和仪表的输入容量。只要两台仪表的输入容量之和不大于 信号的输出容量就可以。
回复
3楼
你可以选一个带0~10V变送输出的表做显示,然后用它的变送输出作控制信号。
回复
4楼
可以呀,只要你的变送器信号的输出阻抗与仪表的输入阻抗相匹配就行,信号如果是电压信号就并联到负载(仪表)上,总的输入阻抗要大于信号的输出阻抗.如果是电流信号就串联到负载(仪表)上,总的输入阻抗要小于信号的输出阻抗.一般电压信号能带负载能力大于电流信号.
比如我用一台调节器信号(0-10V)带过四台变频器比例控制.
回复
5楼
我认为比较稳妥的办法是用仪表信号分配器。将传感器的信号分配为二路或更多路。
回复
6楼
仪表信号分配器是什么东东,能介绍一下吗?最好有资料可下载
回复
7楼
同意此做法
回复
8楼
用一个配电器就可以了
回复
9楼
我有一分二的信号隔离器。王东海0755-26996918,很简单的。
回复
10楼
应该可以的啊 完全可以那么做啊:) :) :) :) :) :)
回复
11楼
增加一个信号分配器就可以了吧
回复