请问互感器的参数问题
byecar
byecar Lv.10
2005年06月24日 16:56:12
来自于变压器
只看楼主

互感器的参数0.2、0.2S、0.5、0.5S。为什么加个“S”呢?听别人说是表示精度更高,是吗?

互感器的参数0.2、0.2S、0.5、0.5S。为什么加个“S”呢?听别人说是表示精度更高,是吗?
byecar
2005年06月24日 19:15:02
2楼
顶一下,别沉了
回复
互感器
2005年06月24日 19:18:17
3楼
对于0.2S和0.5S级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的25% -100%之间
任 一 值 时,其额定频率下的电流误差和相位误差不应超过下表所列限值。
回复
互感器
2005年06月24日 19:26:49
4楼
对 于 0.1,0 .2,0 .5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的25%^’100%
之 间 的任 一 值 时 , 其额定频率下的电流误差和相位误差不超过下表所列限值。
回复
互感器
2005年06月24日 19:28:21
5楼
从上两表可看到,S级互感器对额定电流的1%时的互感器误差也作了规定,也就是说S级互感器的量程变宽了。
回复
chengyongkft
2005年06月24日 20:12:45
6楼
学习中.........................多谢...................
回复
byecar
2005年06月24日 20:49:24
7楼
感谢互感器对互感器问题的介绍,呵呵
回复
196832qq
2005年07月16日 14:38:25
8楼
S级一般只对二次额定电流为5A的CT有此要求
回复
互感器
2005年07月16日 20:23:33
9楼
呵呵,本月正有客户向我们订做二次1A的S级电流互感器。我向她解释1A的互感器没有S级的,人家说设计院出的方案,非要S级。我只好专为1ACT做了个公司标准,指导这次生产。
回复
yzh131421
2005年08月03日 21:41:11
10楼
请问版主带S级的和不带S级的具体区别在哪里呀? 我看了上边两个表,感觉不到S级和一般的到底有何区别?
回复
gd97323
2005年10月18日 14:07:05
11楼
带S级的可以测量范围是0.5-6A(二次输出是5A的),一般用于特殊的表计。