论文简介: 对于200MW及以上的的发电机组,一般与双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。对于中、小型发电厂应按下列原则选择:(1) 为节约投资及简化布置,主变压器应选用三相式。(2) 为保证发电机电压出线供电可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。在计算通过主变压器的总容量时,至少应考虑5年内负荷的发展需要,并要求;在发电机电压母线上的负荷为最小时,能将剩余功率送入电力系统;发电机电压母线上的最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的最大负荷用电需要;因系统经济运行而需限制本厂出力时,亦应满足发电机电压的最大负荷用电。

论文简介:

对于200MW及以上的的发电机组,一般与双绕组变压器组成单元接线,主变压器的容量和台数与发电机容量配套选用。
对于中、小型发电厂应按下列原则选择:
(1) 为节约投资及简化布置,主变压器应选用三相式。
(2) 为保证发电机电压出线供电可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于两台。在计算通过主变压器的总容量时,至少应考虑5年内负荷的发展需要,并要求;在发电机电压母线上的负荷为最小时,能将剩余功率送入电力系统;发电机电压母线上的最大一台发电机停运时,能满足发电机电压的最大负荷用电需要;因系统经济运行而需限制本厂出力时,亦应满足发电机电压的最大负荷用电。
发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量可按下列条件中的较大者选择: