下图示意,线框中的短梁,两端的支座负筋不一样,有一端负筋让其在柱子内锚固,另配满足配筋包罗图的钢筋在短梁内,这样柱子内的钢筋会不会很多很乱啊。
下图示意,线框中的短梁,两端的支座负筋不一样,有一端负筋让其在柱子内锚固,另配满足配筋包罗图的钢筋在短梁内,这样柱子内的钢筋会不会很多很乱啊。
2楼
可以全用25的,短梁拉通不就行了
回复
3楼
这种情况我都是按大的支座配筋拉通。
就是觉着浪费了哈,不知道大家都怎么处理。
因为要考虑1/3截断,还是拉通简单。
回复
4楼
拉通不就行了
回复
5楼
:L你单排布4根钢筋,还用2肢箍?
回复
6楼
111111111111111没看到上部是2根贯通的啊~
回复
7楼
其实柱子起到很重要的作用,我认为没有必要拉通,费钱了。
回复
8楼
没必要拉通.平法标注图集上有这种做法.多余的钢筋锚入柱中
回复
9楼
不可以吗?应该是可以的,规范只有箍筋肢距的要求。
回复
10楼
我觉得可以两根25的在第一颗柱里锚固,剩下2C20+2C25拉通,到第二颗柱2C25锚固,2C20继续拉通
回复
11楼
同意10楼做法,除了考虑造价也要考虑便于施工,个人觉得一根梁的钢筋直径种类尽量不超过2种。
回复