自喷和消火栓可以合用管道吗?
zljun
zljun Lv.7
2009年11月08日 20:45:34
来自于工地图片
只看楼主

今天见到的 33层住宅,一梯四户,自喷和消火栓可以合用管道,这样好像不可以吧?[ 本帖最后由 zljun 于 2009-11-8 22:34 编辑 ]

今天见到的 33层住宅,一梯四户,自喷和消火栓可以合用管道,这样好像不可以吧?

[ 本帖最后由 zljun 于 2009-11-8 22:34 编辑 ]

4081.JPG

yinhuixiayan2004
2009年11月26日 21:06:05
2楼
有合用泵的,没有合用管的,简易喷淋可以
回复
zljun
2010年01月04日 23:32:53
3楼
规范应该是不可以的,那只能算是简易喷淋了
回复
dangla123
2010年01月06日 16:41:00
4楼
管道如何合用?泵可以合用,在报警阀前分开就好,但是管道如何合用?
回复
yg545france
2010年03月27日 22:05:48
5楼
图能不能大一点,看不清啊。
回复
z89619473
2010年03月27日 23:12:31
6楼
我觉得大家说的都很对,规范是不允许的,除非为简易喷淋
回复
hitliuzj2004
2010年03月31日 16:05:03
7楼
回复
土哥威武
2010年04月02日 13:39:44
8楼
没做过,也没听说过!
回复
zousn
2010年04月06日 12:46:59
9楼
即将实行的09版的规范就可以了
回复
baitian163
2010年05月10日 00:11:14
10楼
不能合用吧,工作压力都不一样的
回复
yuanyong1020
2010年05月10日 15:12:42
11楼
现行规范不可以
回复